在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
泡面
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看泡面的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-28 14:26
數顯表是有一定阻值的,直接串進模擬輸入恐怕不妥。電壓波動厲害,可以只給壓力變送器加電源后測量輸出信號值是否仍波動劇烈,以此判斷是否變送器或傳輸至plc信號線問題。
                                                                    以上

主站蜘蛛池模板: 91热久久免费频精品黑人99 | 深夜一级毛片| 四虎在线观看免费永久| 久久深夜福利| 久草手机视频| 亚洲综合中文| 你懂的在线观看网站| 久久久久久一级毛片免费野外| 日本处888xxxx| 27pao强力打造高清免费高| 69国产成人综合久久精品91| 亚洲国产成人久久一区二区三区| 欧美视频免费在线| 91av短视频| 午夜精品久久久久久久四虎| 快射视频网| 亚洲综合偷自成人网第页| 天天操天天透| 美女免费黄网站| 99久久亚洲| 黄色视屏在线播放| 探花系列| 免费国产成人高清在线观看视频| 国产香蕉网| 免费在线欧美| 天天躁日日躁狠狠躁中文字幕老牛| 亚洲图片欧美在线| 天天做天天爽天天谢| 美女污污视频| 日韩国产综合| 日本韩国一级| 亚洲成人h| 天天在线欧美精品免费看| 一级毛片一级毛片一级毛片| 深夜成人福利| 一级做a爰片性色毛片武则天五则| 在线看片777av免费观看| 亚洲欧美日韩精品在线| 亚洲情综合五月天| 中文字幕免费在线| 伊人久久网国产伊人|