在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-27 22:56
串接應該沒問題,電壓也沒問題,可能是變送器不穩,把數顯表和PLC分別脫開再檢查一下。

主站蜘蛛池模板: 在线一区免费视频播放 | 亚洲美腿丝袜综合一区 | 久久精品视频免费 | 伊人久久大香线蕉综合高清 | 一区| 在线观看欧美亚洲日本专区 | 亚洲精品二三区伊人久久 | 一区二区三区伦理高清 | 岛国最新资源网站 | 免费黄片毛片 | 可以免费看毛片的网站 | 色播激情五月 | 久久www免费人成看片入口 | 一级片美女 | 麻豆视传媒 | 国产在线观看美女福利精 | 亚洲一区在线播放 | 高清国产欧美一v精品 | 性欧美处 | 一区二区不卡久久精品 | 中国免费一级毛片 | 亚洲视频 欧美视频 | 久久精品免费视频6 | 国产日韩欧美不卡www | 午夜视频免费观看 | 亚洲伊人久久综合 | 99热亚洲 | 亚洲免费在线观看视频 | 爱爱的免费视频 | 四虎国产精品成人永久免费影视 | 亚洲乱亚洲乱妇41p国产成人 | 毛片大全在线观看 | 国产成人一区二区在线不卡 | 精品国产一区二区三区不卡在线 | 国产在视频线精品视频www666 | 免费观看一级特黄三大片视频 | 91久久精品国产一区二区 | 五月婷婷六月激情 | 69精品视频 | 免费国产精品丝袜 | 高清丝袜美女在线观看 |