樓主  發表于: 2009-11-27 16:14
今天碰上這樣一個問題:
    公司原來使用DT862-4三相四線有功電能表,參考電壓:3×220/380,電流規格Ib(A)為3×1.5(6)A,采用電流互感器30/5。電機總功率為30KW,電流約為60A,如果穿過互感器的線為1匝,會出現問題嗎?
    我的理解為:電流互感器30/5,即30A的電流經過電流互感器,則經過電能表的電流為5A,如果匝數為1,當電流超過30A,則二次側的電流也會相應增大,如一次側為60A,則二次側為10A,此時如果不改變匝數,會損壞儀表。另外電能表的電流規格Ib值最大為6A,電能表也會損壞。不知理解是否有錯?
   請大家多多指教!
一笑而過
湘婉
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看湘婉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-29 08:14
朋友,你們好,我個人認為,電流互感器是跟負載來配置的,比如:我的負載是30KW他的電流是60A左右,配置的互感器和負載剛剛好,略大一點也可以。太大了,計量的度數就不準了。

主站蜘蛛池模板: 天天干天天玩| 亚洲欧美日韩在线精品一区二区 | a级高清观看视频在线看| 九九久久国产精品免费热6| 欧美在线不卡| 午夜精品久久久久久| 日本免费网站在线观看| 亚洲美女啪啪| 黄色毛片a| 日韩在线观看视频网站| 四虎影视2022入口网址| 美女网站黄页| 欧美人禽猛交狂配免费看| 一区二区三区视频在线观看| 7777精品伊人久久久大香线蕉| 久9这里精品免费视频| 在线观看免费污视频| 国产视频你懂得| 美国一级片免费| 国产成人无精品久久久| 性欧美video另类hd高清| 夜夜爽天天干| 嗯啊在线观看| 国产一区二区三区四| 九九99九九在线精品视频| 一区二区三区四区日韩| 欧美一区二区三区不卡视频| 84pao强力打造免费高速高| 国产精品久久久久久久hd| 中文字幕精品1在线| 久久r这里只有精品| 免费看黄色大片| 91在线观| 久久久精品免费视频| 亚洲国产精品看片在线观看| 一级毛片无毒不卡直接观看| 视色在线| 337p欧美| 卡2卡三卡四卡精品公司| 中国二级毛片| 国产成人精品视频在放|