日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

232497244
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 1060 點
下載積分: 1821 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間: 2007-03-18
最后登錄: 2025-01-08
查看232497244的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-23 18:51
本人作過一個項目,PLC輸出信號控制一個中間繼電器,再通過中間繼電器控制大電流(10A-35A),由于中間繼電器動作頻繁,所以經常會燒壞,中間繼電器燒壞以后有時會燒壞PLC的輸出點。

請教:在這種情況下,如何給PLC的輸出點做保護措施?


補充:
     1、客戶指定要用中間繼電器(不能換成固態),所以想搞個措施保護PLC的輸出點。
     2、中間繼電器燒壞并不是因為質量問題,而是因為動作頻繁(30次每分鐘)并帶大電流。
  3、現在要解決的問題是中間繼電器燒壞的情況,如何保護PLC的輸出點。
[ 此帖被232497244在2009-11-24 13:09重新編輯 ]
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2025-01-04
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-24 11:26
引用
引用第4樓anddylihua于2009-11-23 23:15發表的  :
用固態繼電器吧,以前我們公司出去的機器就是經常燒中間繼電器觸點,換了個固態繼電器,好久都沒燒過!不過固態繼電器質量一定要過硬,


看你的負載是什么形勢的,如果是感性的,就不要用SSR了,會燒負載的。

主站蜘蛛池模板: 成人福利网站在线看视频| 91精品国产91久久久久| 久久99这里只有精品| 伊人久久精品成人网| 精品国产美女福利在线| 日本高清一道本| 香蕉视频网站在线观看| 88av在线看| 好吊日在线观看| 中文字幕永久视频| 四虎在线影视| 成人91视频| 毛片免费全部完整播放| 欧美一区二区三区日韩免费播| 亚洲精品tv久久久久久久久久 | 亚洲日韩欧美综合| 天天干夜干| 国产精品视频久| 黄色片a级| 国产12页| 亚洲精品欧美精品中文字幕| 免费视频播放| www.国产精品| 高清亚洲| 日韩精品国产自在欧美| 伊人222成人综合网| 国产精品久久久久久久久| 美女免费黄网站| 99国产精品久久久久久久成人热| 欧美亚洲第一页| 中文字幕热久久久久久久| 午夜国产精品福利在线观看| 国产在线观看福利| 成人软件视频| 99免费| 桃色视频网| 中文字幕一区二区三区四区| 午夜老湿机| 欧美激情老妇xxxxx| 成人美女洗澡视频免费| 亚洲黄色美女|