怎么實現遠距離自動控制水泵的啟閉?
一座小山的半山腰上建了一高位水池,距離它6.5km建了一增壓泵站,最高時用水量約36噸/時,兩者高差約80m,怎么實現遠距離自動控制水泵的啟閉?
有人說用變頻控制器,但那么遠的距離,高位水池水位變化最多只有5m,變頻控制器能精確到3m以內嗎?
想用液位儀來控制,即在高位水池安裝液位儀,其信號通過6.5km的控制電纜傳輸到增壓泵站的水泵控制器上。這樣做是否可行?6.5km的距離的控制電纜的信號衰減是不是很厲害?

此工程類似于高層給水,但距離真的是有點遠。究竟要怎么做才能準確地遠距離自動控制水泵的啟閉?讓高位水池在高水位時能使水泵自動停泵、低水位時能使水泵自動開泵?在此請教各位。
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-08 23:51
樓主,從理論上分析你上述的兩種方案就可行
6.5KM對于電流信號和開關量信號來說沒有問題
線路長,只是線路的寄生電容值會增加、線路的阻抗會增大
對于過大的寄生電容,可能會影響控制系統的響應速度
但是對于電流信號,這種影響非常小,如果使用雙絞1.5mm2
的屏蔽電纜可以滿足控制要求
至于線路阻抗,銅的電阻率20度約為0.0175
根據R=pl/s則6500M的1.5mm2的線路電阻約為75.8歐姆
而一般的電流源的負載電阻可達500歐姆。完全可以滿足要求
至于開關量控制,這里就不祥談了
樓主提到的變頻控制精度的問題,我認為不是問題
PID控制完全可以達到,主要是傳感器的位置要安裝正確

主站蜘蛛池模板: 亚洲狠狠| 孕交videos欧美小孕| 91精品国产综合久久福利| 国产高清精品一区| 亚洲影院在线观看| 深夜激情网站| 91成人在线观看| 亚洲三级在线免费观看| 国产女在线| 老司机午夜精品视频你懂的| 色爽女视频| 亚洲www色| 黄瓜视频在线免费观看| 毛片a级片| 成人在线一区二区三区| 色香视频在线| 亚洲一区二区免费看| 久久99九九精品免费| 国产特黄一级片| 最好2018中文免费视频| 欧美人与动人物a级网站| 欧美手机在线播放| 4hc44四虎www在线影院男同| 亚洲欧美一区二区久久香蕉| 久久综合亚洲| 夜色精品国产一区二区| 亚洲第一黄色| 久久综合性| 5566成人免费视频观看| 四虎影视库| 国产成人免费无庶挡视频| 青青热久免费精品视频精品| 成人久久伊人精品伊人| 亚洲国产精品久久久久秋霞小| 九色国产在视频线精品视频| 91精品国产高跟肉丝袜在线| 四虎伊人| 成人黄色三级| 国产亚洲欧美一区二区三区| 热久久99影院| 亚洲线精品一区二区三区|