怎么實現遠距離自動控制水泵的啟閉?
一座小山的半山腰上建了一高位水池,距離它6.5km建了一增壓泵站,最高時用水量約36噸/時,兩者高差約80m,怎么實現遠距離自動控制水泵的啟閉?
有人說用變頻控制器,但那么遠的距離,高位水池水位變化最多只有5m,變頻控制器能精確到3m以內嗎?
想用液位儀來控制,即在高位水池安裝液位儀,其信號通過6.5km的控制電纜傳輸到增壓泵站的水泵控制器上。這樣做是否可行?6.5km的距離的控制電纜的信號衰減是不是很厲害?

此工程類似于高層給水,但距離真的是有點遠。究竟要怎么做才能準確地遠距離自動控制水泵的啟閉?讓高位水池在高水位時能使水泵自動停泵、低水位時能使水泵自動開泵?在此請教各位。
jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73173 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2022-07-17
查看jwm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-11 19:28
引用
引用第15樓shklby于2009-11-10 12:30發表的  :
方法很多,但最實用、簡單、省錢的方法是:水池入水口裝特制浮球閥(高水位關閉、低水位開啟),泵房裝電接點壓力表--------當水池高水位時因關閉了出水口,壓力必然上升(此時電接點壓力表設置上限停泵壓力比正常供水壓力略高一點即可)到低水位時出口閥門打開,壓力下降(再在設電接點壓力表置下限起泵)

同樓上的想法基本上一致,只不過是選用流量開關,低于一定值,自動停機,間隔一定時間啟動泵從新進行檢測。

主站蜘蛛池模板: 亚洲高清影院| 五月婷婷六月综合| 毛片黄色| 精品国产一区二区三区不卡在线| 久久96国产精品| 中文字幕在线看片成人| 四虎成人影院| baoyu在线观看| 四虎海外在线永久免费看| 久久久久久久久久久大尺度免费视频 | 日韩精品一区二区三区中文3d| 午夜小视频网站| 综合网久久| 欧美日韩中文国产一区| 伊人久久中文大香线蕉综合| 免费国产小视频| 999yy成年在线视频免费看| 色久天| 亚洲免费网站| 久久久高清国产999尤物| 黄色网在线| 成人三级精品视频在线观看| 欧美16一17sex性hd| 最新精品亚洲成a人在线观看| 四虎免费在线播放| 国产精品视频一区二区三区不卡| 91入口| 亚洲国产视频网| 欧美整片在线观看| 91成人精品视频| 强一区| 国产天堂亚洲精品| 日韩精品在线免费观看| 中文字幕一区二区三区四区五区| 四虎影院在线视频| 九九在线精品视频| 182午夜视频| 九九全国免费视频| 桃花综合| 99九九精品免费视频观看| 欧美xxxx性猛交bbbb|