樓主  發表于: 2009-10-19 13:33
我用FX2N系列的PLC,其中要與PC和HMI同時連接,那么,我加一個RS232擴展板,就能與PC連接了。
既然加了一個RS232擴展板,那么就不能再加一個RS485BD了  是吧? 如果不能用RS485BD的話,我就得用AD模塊與外圍設備通訊了。
現在問題是,有9個設備需要讀出和寫入,另外有15個溫度需要讀入,由于AD模塊最多8通道,溫度模塊最多4通道(必須PT100型號的,且必須用溫度模塊),DA模塊最多4通道,意思就是必須要用3個4DA模塊和2個8AD模塊完成那9個設備的讀和寫,另外還要用4個4通道的溫度模塊來讀入15個溫度輸入,是這樣嗎?但是一個FX2N最多還能擴展7個外圍設備了。請問還能有其他什么辦法沒?除了用CCLINK的方法。
菜鳥,請大家分析分析。在線等
[ 此帖被charlene在2009-10-19 13:46重新編輯 ]
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 891 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-07-12
查看shuangyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-19 15:22
買一個FX2N-485BD與溫控通訊 買1個 FX2N-232IF 與PC通訊, 編程口與人機界面通訊 就能解決了.
[ 此帖被shuangyu在2009-10-19 15:27重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 性欧美高清理论片| 亚洲专区中文字幕| 精品免费在线| 免费看黄网址| 精品国产综合区久久久久99| 伊人久久香| 老司机免费午夜精品视频| 国内精品一级毛片免费看| 国产精品日韩欧美一区二区| 亚洲综人网| 亚洲第一色网| 国产一区二区视频免费| 老湿影院免费体验区| 国产成人精品一区二区免费视频 | www.午夜色| 思思99热在线观看精品| 亚洲天堂99| 免费一级毛片在线播放| a一级免费| 四虎永久免费观看紧急入口| 久久精品免费| 亚洲欧美在线播放| 亚洲色在线视频| 免费国产福利| 2021精品综合久久久久| 四虎永久网址在线观看| 久草欧美| 色美女视频| 中文字幕一区视频一线| 五月亚洲| 麻豆精品国产免费观看| 91成人免费视频| 免费视频现线观看| 99久久精品国内| 久久国产精品亚洲综合| 亚洲国产35p| 中文字幕热久久久久久久| 污污视频网站免费| 免费观看在线永久免费xx视频| 91精品福利手机国产在线| 蝌蚪自拍网|