    小弟公司是做人造石材的,有一臺壓制板材的機器,配置了8臺震動電機,每臺4.5KW,用一臺75KW的變頻器拖動。平時都很正常。
  昨天晚上,一次燒了兩個電機,并且導致公司電源總開關(630A)跳閘,恢復供電以后,發現生產線大部分的指示燈(直接接在電源上沒經過接觸器控制的,還有停電時正處于工作狀態的)燒壞~!而且有三個計量裝置(2稱重顯示器,1溫控顯示器)燒壞~!
  當時小弟并不當班,而值班那位哥們是剛來的,上班才一個禮拜,基本不清楚當時的狀況。但是根據我們車間主任的描述,當時的電壓達到430V,我想問問是不是跟這個有關?給控制回路裝上隔離變壓器能夠解決問題么?要是不行,那我應該咋辦?
  請哪位大俠指點一下迷津~~~感激不盡!
[ 此帖被250557508在2009-10-17 21:30重新編輯 ]
waxiao88
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 289 點
下載積分: 549 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-05-11
最后登錄: 2024-12-23
查看waxiao88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-17 21:41
朋友,據你所述,定是零線的問題,并且你司的供電是三相四線式.零地共用的.當出現總零線處有問題(接觸不良)就會出現三相電壓不穩.單相負荷處電壓最高可達相電壓所以220V的東西會燒.電機燒呢,也就是三相太不平衡了.

主站蜘蛛池模板: 亚洲伊人久久大香线蕉结合 | 国产精品亚洲视频 | 欧美黄www免费 | 亚洲国产成人久久 | 国产美女精品视频 | 免费人欧美成又黄又爽的视频 | 999久久免费高清热精品 | 五月天婷婷激情网 | 99热这里只有精品久久免费 | 三a毛片| 亚洲欧美在线一区二区 | 无遮挡一级毛片呦女视频 | 日日碰狠狠添天天爽 | 亚洲精品人成网在线播放影院 | 亚洲成人第一 | 色综合久久久久综合99 | 一级成人黄色片 | 日本黄色大片免费看 | 一个人看的免费高清视频日本 | 精品国产一区二区三区精东影业 | 四虎影视永久免费 | 全免费一级毛片在线播放 | 四虎影院海外永久 | 色综合视频在线观看 | 四虎永久视频 | 国产精品成人第一区 | 亚洲国产91| 久久福利青草免费精品 | 国产一二三四区中 | 国产在线拍偷自揄观看视频网站 | 性欧美xxxx乳高跟 | 国产欧美视频一区二区三区 | 性888xxxx入欧美| 麻豆合集 | 黄色毛片三级 | 欧洲成人免费视频 | 四虎海外在线永久免费看 | 国内一区二区 | 伊人精品久久久大香线蕉99 | 成年美女黄| 日韩精品成人 |