日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

250557508
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看250557508的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-15 19:38
    小弟公司是做人造石材的,有一臺壓制板材的機器,配置了8臺震動電機,每臺4.5KW,用一臺75KW的變頻器拖動。平時都很正常。
  昨天晚上,一次燒了兩個電機,并且導致公司電源總開關(630A)跳閘,恢復供電以后,發現生產線大部分的指示燈(直接接在電源上沒經過接觸器控制的,還有停電時正處于工作狀態的)燒壞~!而且有三個計量裝置(2稱重顯示器,1溫控顯示器)燒壞~!
  當時小弟并不當班,而值班那位哥們是剛來的,上班才一個禮拜,基本不清楚當時的狀況。但是根據我們車間主任的描述,當時的電壓達到430V,我想問問是不是跟這個有關?給控制回路裝上隔離變壓器能夠解決問題么?要是不行,那我應該咋辦?
  請哪位大俠指點一下迷津~~~感激不盡!
[ 此帖被250557508在2009-10-17 21:30重新編輯 ]
ldy8397
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 101 點
下載積分: 484 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2009-10-13
最后登錄: 2018-02-26
查看ldy8397的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 21:09
首先查配電!和零線接觸不良或斷了引起。零線接觸一定要好,最好走五線制。當時的220v電壓升高引起三個計量裝置(2稱重顯示器,1溫控顯示器)燒壞~!這幾個電壓應該是220v。電源缺相引起一次燒了兩個電機,75KW的變頻器應該不會燒。

主站蜘蛛池模板: 欧美色欧美亚洲高清在线视频 | 色91视频| 日韩在线精品视频| 五月天色婷婷综合| 99re热这里只有精品18| 先锋影音在线资源669| 日韩在线www| 亚洲综合在线最大成人| 交视频在线观看国产网站| 免费爱爱视频| 国产精品无卡无在线播放| 亚洲欧美日韩综合网导航| 午夜aa| 国产精品视频免费视频| 免费看黄色的网址| 99在线小视频| 欧美作爱福利免费观看视频| 一级黄免费| 日本激情网址| 成年黄网站色视频免费观看| 欧美在线观看视频网站| 国内精品久久久久久野外| 亚洲日韩中文字幕一区| 亚洲国产第一| 久久久免费精品视频| 91精品福利手机国产在线| 四虎最新紧急更新地址| 精品久久久久国产免费| 亚洲二区在线| 永久免费aavv视频播放| 深夜影院在线| 国产一区成人| 8848com四虎| 日本黄色xxx| 91精品国产综合久久香蕉| 欧美视频亚洲色图| 中国16一17sexx性hd| 亚洲一区二区日韩欧美gif| 日本高清视频在线www色| 国产极品久久| 91精品免费看|