    小弟公司是做人造石材的,有一臺壓制板材的機器,配置了8臺震動電機,每臺4.5KW,用一臺75KW的變頻器拖動。平時都很正常。
  昨天晚上,一次燒了兩個電機,并且導致公司電源總開關(630A)跳閘,恢復供電以后,發現生產線大部分的指示燈(直接接在電源上沒經過接觸器控制的,還有停電時正處于工作狀態的)燒壞~!而且有三個計量裝置(2稱重顯示器,1溫控顯示器)燒壞~!
  當時小弟并不當班,而值班那位哥們是剛來的,上班才一個禮拜,基本不清楚當時的狀況。但是根據我們車間主任的描述,當時的電壓達到430V,我想問問是不是跟這個有關?給控制回路裝上隔離變壓器能夠解決問題么?要是不行,那我應該咋辦?
  請哪位大俠指點一下迷津~~~感激不盡!
[ 此帖被250557508在2009-10-17 21:30重新編輯 ]
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 613(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2025-01-10
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-16 14:53
是電機燒的時候產生的浪涌電壓,導致瞬時電壓升高。,可以在設備電源總開關并入浪涌保護器,可避免浪涌電壓的侵害。必要是2次控制及信號采用隔離變壓器。電機燒毀可分析原因,散熱不良還是機械軸承磨損,以免故障再次發生。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(250557508) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 99久久精品国产一区二区三区 | 美女禁区a级全片免费观看 美女裸免费观看网站 | 精品一区二区三区在线成人 | 国产高清久久99 | 久久综合欧美 | 欧美高清在线播放 | 永久福利视频 | 国产不卡精品一区二区三区 | 4虎最新地址| 日本一区二区三区不卡在线看 | 女bbbbxxx孕妇 | 日韩小视频在线观看 | 亚洲性影院 | 亚洲福利视频一区二区 | 亚洲国产成人精品青青草原100 | 四虎在线永久免费视频网站 | 性五月天 | 亚洲女人影院想要爱 | 在线观看色视频网站 | 久久尤物视频 | 日韩久久精品视频 | 四虎影院在线观看网站 | 亚洲视频精选 | 一级特黄爽大片刺激 | 成人免费黄网站 | 亚洲综合日本 | 色狠狠狠色噜噜噜综合网 | 搞黄网站在线观看 | 国产丝袜护土调教在线视频 | 免费一级欧美大片视频在线 | 热久久久久 | 日韩精品欧美高清区 | 亚洲日本一区二区三区 | 综合图色 | 自拍三区| 波多野结衣在线影院 | 美女网站在线观看视频免费的 | 欧美孕妇性xxxⅹ精品hd | 欧美1区| 香蕉福利视频 | 一区二区三区欧美 |