請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
wangxuefeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 487 點
下載積分: 149314 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2009-01-12
最后登錄: 2022-04-10
查看wangxuefeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-26 21:35
我的經驗是一般負載,斷路器、接觸器選電機額定電流的上面一到兩檔(例如3KW電機額定電流6A,選用D型斷路器10A即可,接觸器則要看品牌質量,好一點的選10A,差一點的就要放點余量選16~20A)至于熱繼電器或電機保護器就選額定電流的1.1-1.3倍左右。斷路器的長延時取7A左右,瞬動取80A即可!

主站蜘蛛池模板: 99黄色| 国产精品成人一区二区三区| 高清色黄毛片一级毛片| 99热在这里只有免费精品| 亚洲综合在线视频| 四虎永久免费在线| 日韩视频免费在线| 亚洲国产成人久久精品影视| 四虎国产精品永久地址49| 88av导航| 香蕉免费一区二区三区 | 五月开心久久| 黄视频在线免费| 国产欧美日韩在线不卡第一页| 亚洲图色网站| 黄色小毛片| 一 级 黄 色蝶 片| 香蕉亚洲欧洲在线一区| 欧美狠狠入鲁的视频极速| 国产馆精品推荐在线观看| 精品日韩欧美一区二区三区| 综合图片亚洲网友自拍10p| 久久国产综合精品欧美| 黄色羞羞视频| 日日天天| 久久免费精品一区二区| 一区二区三区免费视频播放器| 老司机免费精品视频| www.91亚洲| 丝袜国产| 久久亚洲精品中文字幕二区| 最新中文字幕在线资源| 欧美片在线| www.在线观看.com| 美国一级毛片视频| 九九精品视频一区二区三区| 亚洲天堂影院| 一本岛高清v不卡免费一三区| 欧美视频一区二区三区| 99综合网| 国产超薄肉丝袜视频在线观看|