請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-25 23:42
我的經驗是一般負載,斷路器、接觸器選電機額定電流的上面一到兩檔(例如3KW電機額定電流6A,選用D型斷路器10~16A即可,接觸器則要看品牌質量,好一點的選10A,差一點的就要放點余量選16~20A)至于熱繼電器或電機保護器就選額定電流的1.1倍左右。

主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区在线视频| 狠狠色图片| 亚洲一区播放| 高清成人| 香蕉视频一区| 色综合久久综合网| 欧美在线免费| 美女黄色一级毛片| 久久久久毛片免费观看| 精品国产一区二区三区久| 综合久久久久久| 欧美在线xxx| 91短视频在线观看2019| 久草网在线| 伊人青草| 性欧美孕妇xxxx| 国产成人精品午夜在线播放| 国产99视频精品免费视频7| 亚洲九九| 久久99精品综合国产首页| 最好看的2018中文字幕免费1| 在线免费看污片| 四虎海外影院| 福利在线小视频| 国产悠悠视频在线播放| 成人综合影院| 欧美日本在线观看| 亚洲一区二区三区福利在线| 精品视频手机在线观看免费| 黄视频在线观看www免费| 99热久这里都是精品小草| 人人草人| 综合久久99| 香蕉视频观看| 你懂的国产高清在线播放视频| 5月丁香婷婷| 美女免费黄色| 成人欧美在线视频| 国产香蕉久久精品综合网| 天天宗合网| 在线免费看污视频|