請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電源380v經變壓器變為220v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝!
eklws
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看eklws的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-12 00:04
如果你單位的供電系統是三相五線制的TN-S系統,兩種供電方案區別不大,如果供電系統屬于TN-C或者TN-C-S系統,工程商的這種做法,或許會影響到該設備的可靠性。另外L、N的供電方案,沒法做到PLC及相關模塊在空間上遠離相線上干擾源信號源。

主站蜘蛛池模板: 欧美性猛交xxxx黑人喷水 | 求网址你懂的手机在线观看网站 | 伊人宗合网 | 3344永久在线观看视频免费 | 亚洲国产精品综合久久一线 | 国产丝袜美腿高跟白浆 | a级特黄毛片免费观看 | 婷婷综合久久狠狠色99h | 欧美永久免费 | 一区二区三区欧美视频 | 久久久一区二区三区 | 麻豆久久 | 色偷偷亚洲综合网亚洲 | 亚洲区一区 | 九九视频在线播放 | 黄瓜视频在线观看 | 亚洲日本一区二区三区 | 久久国产精品永久免费网站 | 亚洲人成网站在线观看90影院 | a级成人毛片免费图片 | 中文字幕在线一区二区三区 | 亚洲美女免费视频 | 亚洲mm8成为人影院 亚洲m男在线中文字幕 | 国产精品三区四区 | 久热香蕉在线视频 | 中文字幕无线码中文字幕免费 | 国产99久久亚洲综合精品 | 奇米影视奇米色777欧美 | s8国产成人精品视频 | www亚洲免费 | 久久综合免费视频 | 亚洲国产美女视频 | 欧美在线观看一区二区 | 大陆一级毛片免费高清 | 香蕉午夜 | 成人深夜福利在线播放不卡 | 亚洲α片| 铃原爱蜜莉福利一区在线观看 | a级情欲片在线观看免费女中文 | 欧洲最大免费看影视网站 | 天天摸天天躁天天添天天爽 |