各位大俠,新手在學習模擬量輸入的編程,一直有一事困擾。以三菱PLC為例,先進行一系列的讀寫(按照視頻或類似教材中的標準的寫法,這個我懂),最后將讀取結果存放在D100中。新手的問題來了,假設一壓力變送器輸入的0-10V的電壓信號,量程為0-1.6Mpa,那么這個D100如何運用呢,現在要求實際壓力<=0.5Mpa時,輸出一個報警信號,我想肯定不是直接將D100和0.5這個數值進行比較吧,但是我又確實不知具體如何操作編寫,才能達到要求。
我提的問題肯定讓高手見笑了,懇求有大俠能針對我以上問題給出具體指點,讓我頓悟一下!萬分感謝!
還有一問題,如果兩個截然不同的物理量,量程都一樣,最后碰到以上問題時,對各自數據的處理是否一樣?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(limiju) 支持原創,加分獎勵
    fjqz00
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1305 個
    工控威望: 1462 點
    下載積分: 8006 分
    在線時間: 366(小時)
    注冊時間: 2007-04-16
    最后登錄: 2025-01-07
    查看fjqz00的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-31 11:51
    比如你的讀到的AD值是2000
    那么
    2000×160÷4000=80
    屏上面做兩位小數的顯示,就是0.8MPa
    假設這個80就是D200,你設定的下限報警是D300
    則LD>= D200 D300
    OUT M100
    M100就是故障輸出信號
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(limiju) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 三级黄色小视频| 露脸真实国产精品自在| 日本高清不卡二区| 免费在线你懂的| 国产成年美女毛片80s| 在线精品视频成人网| 成人短视频| 国产成人综合95精品视频免费| 最新中文字幕免费视频| 成视频年人黄网站免费| 国产精品亚洲第五区在线| 亚洲成人77777| 美女网站免费看| 国内精品久久久久久久久| 最近最新中文字幕在线第一页| 日本高清色片| 69av在线播放| 国产91在线看| 伊人久久综合视频| 四虎影院黄色| 国产精品一区二区久久| 国产欧美日韩综合精品一区二区 | 日本高清视频www| 91精品国产91久久久久| 在线制服丝袜| 欧美日韩中文在线| 最新欧美18videosex性欧美| 国产亚洲精彩视频| 悠悠影院欧美日韩国产| 久青草视频97国内免费影视| 孕妇大肚牲交一级毛片| 四虎精品视频| 草久热| 三级在线观看国产| 成人免费视频一区二区| 欧日韩一区二区三区| 午夜视频91| 麻豆免费网站| 成人午夜大片免费看爽爽爽| 在线黄色.com| 欧美日韩国产成人高清视频|