幾天前我幫一個廠里換一臺變頻器,原來的是單相輸入的。廠里買了一臺臺達VFD-M2.2KW三相輸入的回來。我認為不能用,打電話問臺達工程師他說可以用把單相L,N接到變頻器輸入端L1,L2上輸出就是三相220伏了。我照他說的安裝后證明他說的可以用。但我還是搞不明白這也行!我想請大家來探討一下這是什么回事。其它牌子的變頻器也可以嗎?還有就是再問問用單相輸入的變頻器控制三相380伏的電機,在低電壓情況下電機能長時間可靠工作嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123) 應該是三相220vac輸入的 ..
    老牛g
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看老牛g的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-12 11:30
    "樓主用變頻器應該是 單相 230VAC 變頻器 并且功率比較小 (0.4kw到 2.2kw)
    可以接 單相 220 或 三相 220 使用。
    其實只要 直流整流部分滿足功率輸出要求 就可以用
    拿220的變頻器驅動 380 的電機應該不行,輸出功率低太多了。
    除非把 電機 改成 220 的(很多電機 接線成星型就是三相380 ,接線成 三角型 就是 三相220)"
    同意8樓的說法
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 全免费a级毛片免费看视频免| 四虎影酷| 午夜dy888理论三级| 午夜爱爱爱| 91对白在线| 久久久综合视频| 亚洲丝袜在线观看| 国产成人成人一区二区| 国产精品久久久久久久久久免费 | 欧美色黄| 日本成人a| 福利在线国产| 久久综合久久精品| 中国孕妇孕交xxx| 国产成人久久精品激情91| 四虎永久地址| 久草网首页| 亚洲乱码在线| 91av爱爱| 国产成人综合久久亚洲精品| 亚洲国产精品免费在线观看| 国产成人久久久精品毛片| 欧美性色xo在线| 国产欧美日韩网站| 中文字幕一区二区三区四区五区| 国产精品k| 免费看黄色a级片| 久久久久亚洲精品中文字幕| 亚洲视频在线免费播放| 九九热这里只有精品6| 国产丝袜制服在线| 制服丝袜国产在线| 五月婷婷六月香| 四虎www成人影院观看| 毛片高清视频在线看免费观看| 久久免费网| 亚洲一区在线免费观看| 亚洲国产高清精品线久久| 老司机午夜精品视频| 就爱干草视频| 国产欧美成人免费观看|