幾天前我幫一個廠里換一臺變頻器,原來的是單相輸入的。廠里買了一臺臺達VFD-M2.2KW三相輸入的回來。我認為不能用,打電話問臺達工程師他說可以用把單相L,N接到變頻器輸入端L1,L2上輸出就是三相220伏了。我照他說的安裝后證明他說的可以用。但我還是搞不明白這也行!我想請大家來探討一下這是什么回事。其它牌子的變頻器也可以嗎?還有就是再問問用單相輸入的變頻器控制三相380伏的電機,在低電壓情況下電機能長時間可靠工作嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123) 應該是三相220vac輸入的 ..
    liuhanqi
    活著就要做貢獻!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1226 個
    工控威望: 3725 點
    下載積分: 6181 分
    在線時間: 378(小時)
    注冊時間: 2008-03-04
    最后登錄: 2017-06-16
    查看liuhanqi的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-16 21:12
         這是正常的,因為變頻器是先把交流電整流,濾波,變成直流電.然后再經過三極管,調整輸出,電壓,頻率,電流.這樣就可以達到單相輸入,三相輸出了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 學無止境,永遠是學生。

    主站蜘蛛池模板: 中文字幕激情| 麻豆入口| 四虎最新免费观看网址| 日韩中文字幕在线播放| 亚洲精品资源| 国产午夜视频高清| 毛片免费在线观看| 国产精品综合一区二区三区| 亚洲综合第一| 香蕉网站99视频丝瓜视频| 成人观看的视频三级| 国产精品系列在线一区| 亚洲综合在线播放| 亚欧免费视频一区二区三区| 国产成人精品精品欧美| 免费的毛片| 99久久国产综合精品1尤物| 中文字幕亚洲一区二区三区 | 成年黄色| 在线xx| 亚洲视频精品| 亚洲欧美日韩在线精品一区二区| 884aa四虎四虎永久播放地址| 日韩一区二区超清视频| 亚洲精品视频在线播放| 亚洲欧美国产精品| 免费观看毛片的网站| 91av视频网站| 久久这里只有精品免费播放| 最新亚洲| 亚洲一区二区三区久久精品| 男人毛片| 国产麻豆免费观看91| 国产3344视频在线观看| 国产91精选在线观看网站| 日本大片免aaa费观看视频| 在线观看免费国产视频| 污视频网站在线观看| 久久免费观看国产精品88av| 极品色影视| 国产成人精品自线拍|