幾天前我幫一個廠里換一臺變頻器,原來的是單相輸入的。廠里買了一臺臺達VFD-M2.2KW三相輸入的回來。我認為不能用,打電話問臺達工程師他說可以用把單相L,N接到變頻器輸入端L1,L2上輸出就是三相220伏了。我照他說的安裝后證明他說的可以用。但我還是搞不明白這也行!我想請大家來探討一下這是什么回事。其它牌子的變頻器也可以嗎?還有就是再問問用單相輸入的變頻器控制三相380伏的電機,在低電壓情況下電機能長時間可靠工作嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123) 應該是三相220vac輸入的 ..
    core2008
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看core2008的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-10 12:39
    三菱的S500變頻器不就可以選擇單相和三相輸入的嗎?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 久久中文字幕亚洲| 日本wwwww色| 四虎.com| a级毛片免费观看网站| 天天色天天插| 88aa四虎影成人精品| 日韩专区视频| 日本色综合网| 又黄又爽的男女视频| 欧美视频在线网站| 91精品久久久久久久99蜜桃| 成人免费片| 热久久国产| 中国精品视频一区二区三区| 欧美精品一二三区| 99久久久久久久| 羞羞色院91| 九九九免费视频| 亚洲欧美专区精品伊人久久| 国产www色| 四虎精品影院在线观看视频| 久草手机在线观看| 亚洲四虎影院| 免费一区二区三区在线视频| 成人网18免费视频| 四虎小视频| 国产在线成人一区二区| 性欧美17一18sex性高清播放| 亚洲一区二区三区深夜天堂| 毛片在哪里看| www.色.com| 中国黄色毛片| 久草香蕉视频| 偷拍videosex| 天天插天天| 狠狠色很很在鲁视频| 91探花在线| 免费观看国产网址你懂的| 欧美日韩国产高清一区二区三区| 最新国产精品| 亚洲视频在线一区|