日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

38361613
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看38361613的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-08 12:17
1:  在梯圖中常用的M89.0在PoorTool找不到,M89.0在哪設置的?

2:  斷路器保護報警如 I0.0 報警輸出只有1條,即 DB21.DBX0.0 ,  而在ProTool信息欄中的報警的起始位DB32,兩者是怎么聯系起來的?

3:protool中 區域指針(area pointers)產生的screen number 選項中有 DB   DBW   Lenght,如DB32 DBW0 Lenght5 ,DB32為以DB32為起始,lenght 5 為長度,即128字節,DBW 是什么意思?

4:DB數據塊的類型為:從UDT獲得的數據塊 ,他的注釋不能寫注解,只能轉換成普通數據塊可以,怎么轉換呢?

5在PLC中的FC32中,DB32.DBW2為屏幕現所顯示畫面的代碼,這是怎么設置的?

6:在PoorTool手動畫面中,F1軟鍵底數為MB100.0,手動選擇鍵的名稱為F1,底數為MB100.0 所控制的底數為M82.0 ,按F1軟件怎么來觸發M82.0為ON呢?
附件: 程序.part01.rar (879 K) 下載次數:80
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 程序.part02.rar (495 K) 下載次數:66
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5215 個
工控威望: 7439 點
下載積分: 159124 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-01
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-08 18:15
1:  在梯圖中常用的M89.0在PoorTool找不到,M89.0在哪設置的?

FC165的Network2程序
   L     0
      T     "MB89"
      A     "SA2031"
      AN    "SA2031."
      JNB   M001
      L     1
      T     "MB89"
M001: A     "SA2031."
      AN    "SA2031"
      JNB   M002
      L     "MB88"
      T     "MB89"
M002: NOP   0
旋鈕 "SA2031"即為手動作用。該旋鈕為ON時  L 1  T M89 語句有效,則M89.0為ON。


2:  斷路器保護報警如 I0.0 報警輸出只有1條,即 DB21.DBX0.0 ,  而在ProTool信息欄中的報警的起始位DB32,兩者是怎么聯系起來的?

FC23的Network5中有以下程序;
      CALL  "BLKMOV"
       SRCBLK :=P#DB21.DBX0.0 BYTE 70
       RET_VAL:=#ret
       DSTBLK :=P#DB22.DBX0.0 BYTE 70
其作用是將DB21.DBX0.0 開始的70 BYTE狀態傳送到DB22.DBX0.0 開始的70 BYTE。而DB22.DBW0為ProTool信息欄中的報警的起始位。
所以DB21.DBX0.0置位后DB22.DBX0.0也為ON,將第9條報警“液壓站低壓泵電機保護        QM0401    E0.0”激活。



3:protool中 區域指針(area pointers)產生的screen number 選項中有 DB   DBW   Lenght,如DB32 DBW0 Lenght5 ,DB32為以DB32為起始,lenght 5 為長度,即128字節,DBW 是什么意思?

DBW用于指定DB塊中控制字的起始地址。此例中為以DB32.DBW0開始的5個字。


4:DB數據塊的類型為:從UDT獲得的數據塊 ,他的注釋不能寫注解,只能轉換成普通數據塊可以,怎么轉換呢?

修改UDT中的注釋。


5在PLC中的FC32中,DB32.DBW2為屏幕現所顯示畫面的代碼,這是怎么設置的?

在area pointers中設定了DB32.DBW0就是了。

6:在PoorTool手動畫面中,F1軟鍵底數為MB100.0,手動選擇鍵的名稱為F1,底數為MB100.0 所控制的底數為M82.0 ,按F1軟件怎么

來觸發M82.0為ON呢?

FC32的Network23中,根據手動頁面的不同將MW100的狀態傳送到DB32.DBW30/32/34 。手動頁在第二頁時M96.1為ON,此時間接將

M100.0的狀態反映到M82.0以供使用。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(38361613) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 欧美性黑人极品hd| www.色午夜.com| 四虎影视永久免费观看地址| 欧美国产日韩一区| 四虎精品影院4hutv四虎| 四虎4hu新地址入口| 亚洲成人网在线观看| 欧美高清在线不卡免费观看| 四虎影裤| 欧美最猛同性video| 污视频网站在线| 国产二区三区| 精品成人网| 在线网站你懂| 国产深夜| 四虎国产精品永免费| 久久99久久| 中文字幕精品一区| 九九线精品视频| 欧美在线一级片| 美国性欧美xxxx| 一级全黄色毛片| 国产在线视频福利| 手机看片a永久免费看大片| 欧美性猛交xxxx| 最新欧美精品一区二区三区不卡| 精品国产免费人成在线观看| 四虎4hu| 国产精品久久久久久小说| 综合图片亚洲网友自拍10p| 四虎在线影视| 91成人免费版| 中国黄色影院| 欧美姓交| 一区二区三区在线免费观看视频| 热国产热综合| 2018天堂网| 亚洲视频天天射| 欧美交性又色又爽又黄| 在线观看www| 欧美一区精品|