        我公司一臺FX2N-80MR-001三菱PLC,無擴展模塊,故障情況是POWER綠燈亮,CPU-E紅燈亮
運行開關在RUN位置,檢查電池電壓3.7V正常,PLC自身提供的24V也正常。而測試所有的輸入點
,居然輸入狀態指示燈都不亮。用通訊線與電腦聯機,顯示出錯無法連接。偶爾較長時間斷電再上電,
PLC能夠正常,正常時PLC可運行,輸入輸出工作正常,指示燈都正常顯示,和PC的通訊也好了,但
斷電再送電故障又同前述。
    拆開外殼檢查無插口松動,外部排除短路過流故障。請高手指點該故障,怎樣維修。謝謝大家!
daihdn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 231 點
下載積分: 602 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-12-10
查看daihdn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-05 12:39
換一個后備電池,程序重新刷新(把所有程序和數據讀出來,關掉電源,開電源,再重新寫入程序),我也遇到這樣的問題。就是通過這種方法解決的。不知道你的行不行。

主站蜘蛛池模板: 久久精品综合一区二区三区| 五月天激情啪啪| 日韩射吧| 中文字幕日韩精品一区口| 91精品成人| 色www永久免费视频| 成人国产精品| 国产一区精品视频| 成人欧美精品大91在线| 天堂欧美| 天堂成人在线观看| 久久精品亚洲一级毛片| 九九精品国产兔费观看久久| 亚洲一区二区三区在线网站 | 在线美女免费视频| 天海翼一区二区三区高清视频| 图片区小说区欧洲区| 黄色影库| 久久精品九九亚洲精品天堂| 亚洲毛片大全| 成年美女黄网站色大片视频| 99精品影院| 亚洲天堂手机版| 色综合久| 国产91视频网| 四虎最新网站| 国产综合精品一区二区| 亚洲国产高清视频在线观看| 四虎永久| 91福利免费| 欧美丝袜一区| 九色综合伊人久久富二代| 一线高清视频在线观看www国产| 污污网站在线播放| 久久一区二区精品| 毛片网站免费在线观看| 九九九视频| 色成网| 最新国产精品亚洲| 视频在线二区| 精品一区二区三区视频在线观看免 |