現在有這樣一臺設備
10個電機設備。設備之間有聯鎖的關系,比如1號鎖2號,號鎖三號,依次類推。
啟動的時候從1號開始每隔15秒啟動一個,一直到10號。停止逆序。
設備有手動和自動操作。
當發生故障時,設備和前級的設備立即停止,后級的設備按次序依次停止。比如5號設備發生故障,那么10~5號設備立即停,1號~4號依次從4號設備開始逐一停止。
我原想使用步進指令來變寫這個程序。分手動和自動兩個,現在對這個故障處理部分有點疑惑。
我想設計一個函數(C語言用多了),函數包含一個參數,我只要把發生故障的設備的代號填進去,就能夠進行自動進行判斷停止。

原想我想通過Y寄存器來比較,通過循環指令來把Y寄存器移位來處理,也就是位元件的字處理。但是我的設備的Y不是連續的地址,配電柜已經做好,無法更改。這個辦法不行。

假如說三菱的PLC有數組功能也能實現我上面的想法。
不知道大家有沒有什么好的辦法。



jdq65981
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jdq65981的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-10 19:10
我 覺得6樓的朋友可行,不妨試試,先驅動M,再由M的狀態決定Y的狀態

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧洲无码一区二区三区 | 日韩美女在线看免费观看 | 久久精品综合视频 | 综合婷婷 | 国产精品黄页在线播放免费 | 激情综合色综合啪啪开心 | 色桃花网| 99久久久精品免费观看国产 | 欧美日韩亚洲国产一区二区综合 | 99热日韩| 一二三四视频在线社区7 | 免费一级片在线 | 亚1洲二区三区四区免费 | 免费视频性 | 黄色在线播放网站 | 亚洲 日本 欧美 日韩精品 | 麻豆视频网站在线观看 | 小明永久2015xxx免费看视频 | 很黄的孕妇a级黄毛片 | 国产精品欧美在线不卡 | 亚洲精品小视频 | 永久免费观看的毛片的网站 | 欧美精品亚洲精品日韩1818 | 国产亚洲综合视频 | 亚洲国产欧美日韩第一香蕉 | 国产高清在线精品一区 | 手机在线视频你懂的 | 91久久精品国产一区二区 | 国产精品久久久久孕妇 | 免费在线观看福利 | 久久久久免费精品视频 | 日韩公交车性xxxxhd | 中文字幕日本精品一区二区三区 | 福利视频999 | 亚洲 欧美 字幕 一区 在线 | 四虎现在的网址入口 | 中文字幕乱视频 | 日批视频免费观看 | 老子影院午夜理伦手机不卡 | 久草.com| 色视频在线观看免费 |