日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-05 15:27
我公司的變壓器是采用中性點直接接地的TN-C系統,采用保護接零。市電的零線是沒有通過開關,都是接在一起了。現在我買了一臺發電機,請問發電機的零線和市電網的零線能接在一起嗎 ?我現在買了一個4極開關HS11-400/48B做為市電和發電的轉換用。如果不能接在一起那該如何接啊?

有朋友說 當市電停電時,變壓器的零線是與大地相接的,不會斷開,但其有接地電阻,一般規定在4歐姆以下就符合要求;當發電機接入運行后,零線上就會有電流通過,在這個接地電阻上產生零序電壓,這個電壓雖然不大,但通過變壓器的升壓,會在變壓器的高壓產生不小的電壓,如果這時有工人在高壓線路上進行檢修作業,可能會遇到危險。 發電機是一個獨立的系統;市電網又是一個系統,這兩個系統絕對不允許通過這種方式連接。再說發電機要保證絕緣正常,通常中性點不應該接地的,接地的只是發電機外殼。
因而,有自備發電機的用戶,不能將三相發電機的零線和市電電網的零線接一起。

大家能一起來討論這個問題嗎?
wangluyu01
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangluyu01的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-10 19:22
引用
引用第2樓hbccw于2009-04-05 17:22發表的  :
我們工廠的電網拉線有點亂。發電機零線與市電零線接在一起有危害嗎?

很有危害,如果不可靠的接地斷開就有可能引起帶點竄入。
發電機零線必須接入接地網(安全接地)

主站蜘蛛池模板: 久热久色| 海外毛片| 天天操天天干天天插| 九草在线观看| 久草网首页| 在线视频 中文字幕| 老子影院午夜伦手机在线看| 你懂的视频在线| 久久不卡一区二区三区| 直接看的毛片| 色欧美综合| 91短视频在线| 制服丝袜快播| 中文字幕亚洲自拍| 欧美一区二区三区久久综合| 我要看免费一级毛片| 91精品国产综合成人| 一区| 久热这里只有精品在线| 中文字幕日本久久2019| 日本一区二区三区在线 视频| 2020年精品国产午夜福利在线 | 无遮挡一级毛片呦女视频| 4444在线观看片| 性欧美超高清hd| 色综七七久久成人影| 亚洲欧美精品久久| 老子不卡| 91精品国产高清| 丝袜足控一区二区三区| 国产免费亚洲| 日韩欧美国产高清在线观看| 一本色道| 台湾swag在线视频| 国产一级毛片夜一级毛片| 国产成人18黄网站免费网站| 在线免费观看视频黄| 精品欧美在线观看| 亚洲高清免费在线观看| 在线不卡一区二区三区日韩| 天天摸天天看天天爽|