原5.5KW的水泵是直接控制運行,水壓壓力為0.8MPa。
實際水壓壓力只要0.55MPa就可,改成變頻器控制,查看面板的參數發現運行在44HZ時電流顯示為5.98A,功率為2.60KW
不解,是不是節能了50%??還是偶理解錯了。



wsandlqj
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 23058 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-07-11
最后登錄: 2024-12-24
查看wsandlqj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-27 21:01
肯定節能了。另外提醒樓主注意一下,5.5KW電機是指軸上輸出的機械功率,電機在工頻下滿負荷運行時是大于5.5KW的,從這角度講節能是大于(1—2.6/5.5)的;但是考慮到變頻器的自身消耗的功率不包含在2.6KW里面(也就是說電機和變頻器消耗的功率是大于2.6KW的),由此兩點可以判斷節能是50%左右喲。(變頻器自身的消耗功率,不同的品牌,不同的工況下是不一樣的)
wsandlqj
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 23058 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-07-11
最后登錄: 2024-12-24
查看wsandlqj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-14 21:04
應該有。1 —(2.6KW+變頻器損耗的功率)/ 未用變頻器時5.5KW電機實際功率=節電率

主站蜘蛛池模板: 国产欧美日韩综合一区二区三区 | 国产精品一二三区| 综合aⅴ| 4虎影院永久地址www| 久久精品中文字幕一区| 四虎成年永久免费网站| 色久阁| 欧美一二三区在线| 污视频免费在线看| 国产三级精品久久三级国专区| 欧美性猛交xxxx黑人猛交| 亚洲天码中文字幕第一页| 3d动漫精品啪啪一区二区中| 久久精品一区二区三区日韩| 在线观看免费视频资源| 国产你懂的在线| 亚洲毛片免费观看| 亚洲干综合| 色久悠悠影院| 一级黄毛片| 天天综合视频网| 天天干天天干天天天天天天爽| 黄色片网站免费在线观看| 欧美日韩中文国产一区二区三区 | 日韩久草视频| 91香蕉导航| 国产aⅴ片| 无夜精品久久久久久| 亚洲最大的成人网| 国产91一区二区在线播放不卡| 成人黄动漫网站| 网色视频| 中文字幕国产在线| 欧美日一区| 久久精品这里是免费国产| 精品欧美一区二区3d动漫| 中文在线不卡| 免费一级a毛片在线播放| 毛片随便看| 国产亚洲高清视频| 在线精品国产第一页|