現在有兩臺FX2N系列的PLC,想要它們之間相互交換數據應該怎樣編程。
請各位大師指教,指教。。。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4900 分
在線時間: 9545(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-08
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-18 10:09
通過主從方式進行通訊,

如果使用高速通信模式(RS422)的話,僅有D490,D491,D500,D501具有數據共享功能。

因此建議你使用一般通訊速度模式(RS485)通訊模式。

對于主站可以用到的特殊繼電器     從站可以用到的特殊繼電器
   M800~M899(讀寫)             M800~M899(只讀)
   M900~M999(只讀)             M900~M999(讀寫)
   D490~D499(讀寫)             D490~D499(只讀)
   D500~D509(只讀)             D500~D509(讀寫)
上表已經很明確了,主站通過可讀寫的寄存器寫入,從站讀取。
比如,主站 LD X0 OUT M800
           從站 LD M800 OUT Y1
那么,這種情況下,主站X0按下,從站輸出Y1.

這里要注意的是:當特殊繼電器M8070=ON時,該PLC為主站,當M8071=ON是,該PLC為從站,同時設定為主站或者從站將導致不能通訊。

以上

主站蜘蛛池模板: 久久97久久99久久综合| 精品国产欧美一区二区| 亚洲韩国欧美一区二区三区| a级片免费看| 成人欧美一区二区三区白人 | 老子影院午夜| 天天综合在线视频| 激情福利视频| 日韩欧美一区二区三区不卡在线| 四虎影视最新网址| 黄色ww| 亚洲不卡中文字幕| 一区二区不卡视频在线观看| 欧美精品一区二区三区免费观看| 成年黄网站免费大全毛片| 亚洲爱| 久久久久久久综合日本亚洲| 午夜精品久久久久久久2023| 中文婷婷| 最新久久免费视频| 88国产精品欧美一区二区三区| 成人三级在线播放线观看| 日韩欧美在线综合网高清| 一区二区视频网| 欧美视频一区二区在线观看| 7777在线视频| 欧美黄色高清视频| 大色欧美| 久久综合九色综合97手机观看| 中文字幕在亚洲第一在线| 香蕉视频vip| 老司机深夜福利视频| 182视频在线观看| 欧美日韩黑人| 日韩在线无| 国内精品自在欧美一区| 爽天天天天天天天| 中文字幕成人在线观看| 亚洲一区不卡视频| 四虎免费在线视频| 麻豆成人在线视频|