引用引用第5樓有魚丶于2024-11-27 13:10發表的 :這里面的圖2,定時器的使能點是用的Q點的反接點,也就是說當定時器定時完成瞬間,輸出了Q后,第二個掃描周期會把定時器給停掉,然后在刷新執行時,定時器斷開,定時器的Q就沒使能了,所以不會執行加法邏輯。就相當于是執行1次的上升沿。而且他還用了特定的功能 "TON.TON()",通常我們只用ton。學習ST語言后,盡量少用PLC品牌方封裝的指令。有得選就只用IEC標準的指令