樓主  發表于: 2010-08-10 00:30
每次想和另外一方通訊時只要把D8120重新清空并且等待一個掃描周期就可以和從站PLC通訊了,不需要重新上電。問題已經在去年就解決了。1,由于項目要求所以上星期做了一個實驗,主站為FX2N-40MR,從站為FX2N-20MR,兩個PLC采用N:N協議1:1(RS485)通訊,當主站M8070,M8162及從站M8071,M8162都正常時,PLC之間通訊一切正常。
2,此時有一臺D700的變頻器,要求也用通訊控制。由于通訊都是采用RS485,所以采用RS指令來直接對變頻器操作。
3,但是此時出現一個現象,當主站PLC向變頻器發送命令時,此時變頻器能正確接受并運行,但是此時從站PLC已經死機,從站的通訊板的指示燈變的慢閃了。
對于以上現象專門查看了三菱通訊手冊,手冊上面介紹了N:N通訊,變頻器通訊,但是唯一沒有說可以三者一起通訊?????為了達到項目要求,估計是通訊起沖突,所以再次將程序改為:當主站PLC要與變頻器通訊時先將M8070斷開幾秒后再啟動RS指令向變頻器發命令,此時一切正常,但是當與變頻器完成工作后斷開RS指令,再次將M8070主站接通,此時又出現主站PLC死機,因為原來將M8070斷開時并沒有將M8071斷開,就是說主從站第二次沒有起到握手信號。
由于項目要求三者一起通訊,并且要求不能改變硬件,對于這有點苛刻的要求非常困難,請問各位高手還有沒有什么其他的辦法?
附件為這個項目的試驗程序,當然不是非常的完善,其中主站還有PID程序。
以上PLC所說的死機并不是停止掃描,而是PLC停止了通訊。
請各位高手幫忙。萬分感謝! 通訊程序.rar (188 K) 下载次数:99    HMI畫面.rar (27 K) 下载次数:62
[ 此帖被xqx666在2011-12-12 22:07重新編輯 ]
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-10 14:27
引用
引用第2樓wudp于2010-08-10 08:12發表的  :
用一個FX2N-232IF模塊來做變頻的通迅,還要另加一個232轉485的轉換器

請問高手能講的詳細點嗎?
2樓  發表于: 2010-08-10 14:29
引用
引用第5樓wxh0734于2010-08-10 12:42發表的  :
我不是高手,提幾個問題
接線方式是四線式吧?,看了一下通訊模式設定是H9F,那你就沒有置位b10,b11,也就不需要握手信號,不是單控收發。應該不存在回拔的沖突了
按照說明書上RS指令可以多次使用,但是必須保證在同一時間只有一個指令被驅動,你的程序能保證不同時驅動?。

通訊線都是采用的四線接的,RS指令是分開來驅動的,當我手動斷開M8070時,與變頻器通訊是正常的,但是一起通訊的時候就出現通訊不行了。
3樓  發表于: 2010-08-12 23:52
引用
引用第11樓中國自控于2010-08-10 22:50發表的  :
如HMI是兩個通信口嗎?1,用其中一口個連接變頻器。另一個口連接PLC,PLC通過N:N網絡相連。2,兩個口分別接到兩個PLC,然后用其中一個PLC與變頻器通信。 這兩種方式都是常用的方法。變頻器與PLC的數據交換在HMI里用C腳本編程。

現在在用你的方法試一下吧。應該像你所說的可以的。我的屏是MITSUBISHI GD1050的,請問這個屏用腳本方便嗎?
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。

主站蜘蛛池模板: 92福利在线| 白白在线免费视频| 国产天堂在线一区二区三区 | 国产精品黄色| 综合色99| 四虎影视在线免费观看| 4hc44四虎www在线影院男同| 91婷婷| 亚洲综合视频一区| 国产美女一级特黄毛片| 免费看欧美一级特黄a大片一| 久久r这里只有精品| 自拍视频网| 天天草夜夜操| 国产精品区免费视频| 美女视频在线观看免费| 国产精品99| 日韩成人中文字幕| 四虎影视精品永久免费网站| www.免费视频.com| 日本天堂网址| 国产成人亚洲精品| 日韩欧美中文字幕一区| 伊人五月婷| 四虎影视精品永久免费网站| 成人高清毛片a| 黄页网站在线看| 18videosex性欧美68| 久久综合九色综合欧美9v777| 亚洲国产欧美91| 91香蕉短视频| 欧美wwww| 俄罗斯高清freexxxx性| 两性午夜欧美高清做性| 亚洲综合久久伊人热| 亚洲一级大黄大色毛片| 欧美视频在线网站| 国产成人麻豆精品| 成人羞羞免费视频| 四虎永久免费最新在线| 国产成人精品久久亚洲高清不卡|