設備PLC上安裝有QJ71GP21-SX模塊,通過光纖接到PC主機,主機上是CC-LINK IE Control通信卡,應該是NZ81GP21-SX。
我在PC上安裝MX Component,在Communications Settings Utility里設置了通信方式,測試是能夠連接成功的。
然后打開PLC Monitor,M/L/D這些信號都無法監控,只能監控B和W(CC-LINK IE Control網絡里設置的刷新參數),監控信號與PLC內信號實際值一致,但點擊對某一B軟元件位的值進行置位或復位時,PLC值無變化。
是不是用這種連接方式只能監控信號,不能修改信號,還是說我的某一步操作有問題?