各位老師們好
我這有個設備用FX3U-4DA控制一個比例閥輸出指定的壓力
但是它的外部還有一個測力的儀表 現在想把外部的儀表測的力 和DA卡模擬量關聯起來 例如 我想要測力儀表測出的力為4KN DA卡就對應輸出4KN相關的模擬量 但是在實際應用過程中 比如4KN的模擬量匹配好了 但是5KN就不對了
硬件 測力儀表范圍0噸-30噸 DA卡輸出-10V到+10V控制比例閥 最大10Mpa 我目前就是想要的效果 就是想匹配0到10Mpa對應能夠輸出想要的0噸-30噸 有沒有什么思路 能指點一下小弟