0zhang9
級別: 探索解密
![]() |
![]() ![]() 使用模擬量接4-20mA傳感器 傳感器量程-15 ~ 3300PSI 傳感器通電后空載 PLC數值量400左右 電流應該4mA左右 我就納悶了 不應該負壓的時候才400 電流4mA 于是乎,這道數學題,我搞不懂了 有沒有范例 借閱一下 為什么有人糾結FX5U 內置能不能電流輸入? ![]() 附件模擬量轉換研究成果 理解了就很好懂 封裝成FB 一切變得簡單了 [ 此帖被0zhang9在2023-07-09 01:26重新編輯 ] |
---|---|
|
0zhang9
級別: 探索解密
![]() |
1、基本的模擬量基礎都沒有; >>>>確實沒有 2、4mA是干什么的?肯定不知道; >>>>確實不知道 3、FX5U手冊也不看,內置模擬量支持電流信號? >>>>手冊說可以 現在網絡風氣很差 問的問題太低級了 就覺得回答這個屬于自降身份 問的高深了 就說你搞不定 專業的事找專業的人 磚家 |
---|---|
|
0zhang9
級別: 探索解密
![]() |
可以的 我試了 下限-500 上限4500 |
---|---|
|
0zhang9
級別: 探索解密
![]() |
研究一下 |
---|---|
|