樓主是西門子初學者,這個帖子是記錄下最近項目的一個小功能。

萬用表是客戶指定,型號為keysight 34465A。要求為用TCP把測量的電壓值讀取到PLC。這個儀表使用的是一個叫SCPI的語言。網上相關的資料很少,我也走了很多彎路,所以想寫個帖子記錄下來,給大家做個參考。

我的理解是,儀表所謂的SCPI語言,其實就是一種通訊協議,我們按照儀表說明書中的說明,使用TCP向儀表發送代碼就可以實現我們所要的功能,所以所有使用SCPI語言的儀表都可以通過同樣的方式來實現我們想要的功能。

比如這個項目我想要的是,反饋給我當前測量的電壓,我就只需要使用1500用tcp給儀表發送“MEAS:VOLT:DC? ”就可以收到儀表返回的電壓值,至于這個代碼是怎么來的,可以看說明書的這個部分,見附件截圖。當然你用別的PLC用TCP發送這個應該也是一樣的。
這里說兩個小坑。第一個坑,當我們發送給儀表“MEAS:VOLT:DC? ”的時候,儀表會回復兩條消息,第一條是“MEAS:VOLT:DC?”也就是我們發送的指令,第二條才是我需要的電壓值,具體見附件。
第二個坑,我們直接發送“MEAS:VOLT:DC? ”是不可以的,需要加換行符,最后發送的字符串是'MEAS:VOLT:DC?$R$L',這樣才可以。
希望對大家有所幫助。
xr11223345
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 86 點
下載積分: 580 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2021-08-18
最后登錄: 2025-01-15
查看xr11223345的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-07 10:59
理論上使用三菱的FX5U是不是也應該可以實現?

主站蜘蛛池模板: 伊人激情久久综合中文字幕 | 亚州欧美 | 欧美一线高本道高清专线 | 欧美网站在线播放 | 国产高清国内精品福利色噜噜 | 天天干天天干天天干天天 | 四虎影院免费 | 久久九九精品一区二区 | 亚洲精品老司机在线观看 | 亚洲热在线视频 | 麻豆免费在线观看 | 麻豆小视频 | 四虎精品免费永久在线 | 四虎国产永久免费久久 | 国产成人精品久久一区二区小说 | 国产一成人精品福利网站 | 久9久9精品免费观看 | 在线欧美亚洲 | 婷婷综合视频 | 成年人免费看片 | 久久久久久免费精品视频 | 久草资源站在线 | 欧美在线观看视频网站 | 2021精品综合久久久久 | 色综合合久久天天给综看 | 国产精品成人免费福利 | 亚洲精品欧美综合 | 日日添天天做天天爱 | 77色视频在线 | 视频在线观看免费播放www | 亚洲黄视频在线观看 | 久久久国产亚洲精品 | 91香蕉视频在线观看 | 99ri精品国产亚洲 | 日本九色 | 91视频久久久久 | 国产欧美精品区一区二区三区 | 久久久久久99精品 | 真实子伦视频不卡 | 日韩美女在线看免费观看 | 在线亚洲欧美性天天影院 |