樓主  發表于: 2022-12-06 08:50
本文將以MCGS觸摸屏與三菱FX5U PLC基于MODBUS協議下的無線通信為例,為大家詳細講解如何用無線方式解決觸摸屏與PLC之間的通訊問題。
測試設備與參數
1. 三菱PLC型號:FX5U *1臺
2. 觸摸屏型號:昆侖通態TPC7062TD *1臺
3. 無線通訊設備:DTD435MC *2塊
4. 主從關系:1主1從
5. 通訊接口:Rs485接口(兩線制)
無線系統構成
威綸通觸摸屏作為主站,三菱FX5U PLC作為從站,并采用日系PLC專用無線通訊終端——DTD435MC,作為實現無線通訊的硬件設備,方便實現無線網絡,無需更改網絡參數直接替換有線連接。

接線方式
1. 觸摸屏與無線設備的接線
第一步:用一根紅色導線將觸摸屏Rs485端口的7腳與DTD435MC的A端口相連; 用一根紅色導線將觸摸屏Rs485端口的7腳與DTD435MC的A端口相連。
第二步:給無線通訊終端接入天線。
第三步:全部接線結束后,分別給觸摸屏與無線通訊終端供電。

2. PLC與無線設備的接線
第一步:DTD435MC的Rs485-A端口接入三菱FX5U PLC自帶的RDA與SDA端口
第二步:DTD435MC的Rs485-B端口接入三菱FX5U PLC自帶的RDB與SDB端口

MCGS觸摸屏主站設置
打開“MCGS觸摸屏程序”文件夾
1.新建工程
2.添加設備驅動
3. 修改設備參數
4.建立數據通道
5.建立工程畫面
6.下載工程
三菱PLC從站設置
1.PLC的設置
將PLC和電腦通過以太網連接,打開三菱PLC編程軟件,選擇“連接目標—以太網直接連接—通訊測試”
2.PLC站號的設備
選擇“參數—模塊參數—485串口”
3.將程序下載到PLC
無線通訊測試
可以通過觸摸屏對應的指示燈檢測X0到X3的狀態,通過觸摸屏按鈕控制PLC的Y0到Y3,檢查D4到D7的值是 20,21,22,23,表示通訊成功;也可以通過給D0到D3賦值,在電腦端監測D0到D3的值是否和觸摸屏的值一致,表示通訊成功。
微信公眾號:DTD110HF
PLC無線通訊方案

主站蜘蛛池模板: 久久久久久久久久免费视频| 欧美黑人xxxx猛牲大交| 四虎精品视频| 国产日韩欧美不卡www| 在线观看91精品国产不卡免费| 成人黄色在线观看视频| 国产精品深夜福利免费观看| 亚洲欧美综合在线观看| 天天摸天天看天天爽| 92香蕉视频| 99在线免费| 最新中文字幕在线资源| 黄瓜视频在线观看视频| 免费看污黄视频软件| 欧美国产成人一区二区三区| 亚洲成a人片8888kkkk| 91视频国产高清| 在线丝袜| 日本一区二区三区不卡在线视频| 亚洲小说欧美激情另类| 毛片女人毛片一级毛片毛片| 成人羞羞免费视频| 最新福利在线| 久久久久久综合| 亚洲综合久久久| 亚洲欧美日韩国产综合 | a级片中文字幕| 一级特黄aaa大片| 色爱区综合激月婷婷激情五月| 四虎精品影院2022| 国产成人精品精品欧美| 一级毛片直接看| 九九热九九| 最新亚洲一区二区三区四区| 桃花阁成人网在线观看| 精品国产免费观看久久久| 草久在线视频| 手机在线观看视频你懂的| 99热这里只有精品免费| 免费视频99| 色综合中文|