最近在做通訊實驗,搭建硬件為FX2N80MR+485BD板,與三菱變頻器D740走MODBUS RTU通信協議,各參數設定好后,程序寫入到PLC中,參數寫入H06的數據都能正常發送正常返回,但是我們用主站讀取從站的數據H03時從站返回的數據格式就不對了,從站返回的數據就是我們主站發送的數據,返回數據根本就讀不回來。因此百思不得其解,
1:如果是通訊設置問題,那為什么我們寫入H06變頻器卻能完整返回數據呢?可為什么我們讀取就返回不了呢?
2:如果是線路問題,那就根本通訊不了啊。
3:如果是通訊格式的問題,那為什么我們用竄口調試助手能夠正常的讀取,寫入變頻器數據呢?
我把我監控的圖發與上來,望高手能夠給予指正,不甚感激!!!!
有志者事成
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-20 22:15
這是FX2N-485BD的通病,FX3U-485BD、FX5U沒這毛病。主站PLC會收到反射數據,真正要接收的數據在反射數據之后。例如,主站PLC發送8個字節的數據給從站,從站回復8個字節的數據。但是,主站PLC會先收到自己發送給從站的8個字節數據,之后才收到從站回復的8個字節數據。解決的方法就是用RS指令擴大接收緩沖區數據數量。

主站蜘蛛池模板: 亚洲夜色| 国产69精品久久久久99不卡 | 亚洲第一区香蕉_国产a | 天天干天天综合 | 成人三级精品视频在线观看 | 伊人久久综合谁合综合久久 | 亚洲 欧美 日韩中文字幕一区二区 | 久久综合中文字幕一区二区 | 一区二区国产在线播放 | 高清在线观看免费 | 亚洲国产成人久久 | 成人综合色站 | 免费毛片a | 狠狠热精品免费观看 | 成人欧美在线视频 | 亚洲激情小视频 | 色综和| 欧美亚洲国产一区 | 18pao成人国产永久视频 | 四虎永久免费观看 | 91免费精品视频 | 中文字幕精品在线观看 | 亚洲免费视频一区二区三区 | 五月天天堂网 | 国产成人精品高清免费 | www.色午夜.com| 在线观看91精品国产性色 | 一区二区三区高清 | 91香蕉视频免费在线观看 | 亚洲国产精品久久婷婷 | 欧美黑人性xxx猛交 欧美黑人性大免费高清视频 | 欧美a免费 | 国产专区在线 | 白白色在线观看 | 国产91色 | 99精品视频在线播放2 | 上海一级毛片 | a级毛片免费看 | 久久www免费人成_看 | 毛片网站免费 | 99亚洲精品视频 |