目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2302 點
下載積分: 2882 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2024-12-31
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-11 09:27
4樓大佬說的沒錯,啟停和急停必須用端子,讀寫頻率和故障復位可以用通信,一拖多RS485建議用集線器分路

主站蜘蛛池模板: 色欧美综合 | 台湾综合色| 综合久久久久久 | 国产91色| 国产欧美成人免费观看 | 伊人国产在线 | 日韩美女在线看免费观看 | 天堂在线www | 综合激情六月 | 四虎播放| 91精品国产福利在线观看 | 一级全黄毛片 | 精品在线视频免费 | 亚洲精品无码专区在线播放 | 精品国产免费人成在线观看 | 欧美视频在线视频 | 日日日日日日bbbbb视频 | 久久99热精品免费观看动漫 | www色婷婷 | 亚洲视频久久 | 老司机福利免费视频 | 色眯眯日本道色综合久久 | 亚洲综合一区二区不卡 | 中文字幕一区在线播放 | 91久久精品一区二区 | 亚洲人精品 | 成人亚洲国产 | 制服丝袜国产 | 亚洲视频在线免费观看 | 中文字幕日韩专区精品系列 | 2级毛片| 九九国产精品九九 | 黄色毛片小视频 | 亚洲国产天堂久久综合图区 | 久久中文字幕视频 | www.亚洲免费 | 久久99国产精品久久99无号码 | 美国色综合 | 亚洲综合黄色 | 国产v精品成人免费视频400条 | 99福利视频|