目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
lzzgogo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 229 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2013-03-29
最后登錄: 2025-01-02
查看lzzgogo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-12 00:03
   年前碰到過,一臺人機界面接兩個PLC 臺達ES系列的 ,一臺PLC帶20多個變頻器還有3 個臺達溫控器帶485通訊的,兩臺485中繼。啟停和急停用中繼,最遠的有30米左右RS485,運轉也沒什么問題。

主站蜘蛛池模板: 亚洲午夜久久久久久91| 亚洲欧洲在线观看| 成年黄色| 97精品国产福利一区二区三区| 精品麻豆视频| 日韩制服丝袜在线| 一区二区三区四区在线| 青青青久| 免费黄色网址在线观看| 日本wwwww色| 四虎avtom影院| 91香蕉视频免费在线观看| 永久免费观看的毛片的网站| 欧美色久| 综合色久| 免费一看一级欧美| 91香蕉国产亚洲一区二区三区| 久久99精品久久久久久青青91| 亚洲欧洲专线一区| 老司机免费视频高清在线| 四虎在线播放免费永久视频| 色综合久久中文字幕综合网| 亚洲玖玖| 国产91一区二区在线播放不卡| 四虎影院在线观看网站| 欧美亚洲国产成人高清在线| 五月国产综合视频在线观看| 91av视频网站| 四4虎在线| 国产精品久久久久一区二区| 日韩欧美综合视频| 亚洲第一中文字幕| 久久精品入口麻豆| 免费国产成人高清在线观看视频| 韩国xxxxhd性| 综合网五月| 日本a在线看| 成人一级黄色片| 韩国xxxxhd性| 99re这里只有精品6| 免费在线色视频|