首先講下,這片帖子不是講200smart PLC和變頻器通訊程序怎么編寫的,因為類似的帖子網上其實有很多,而且大多數照著操作,編程就能成功。但是呢往往有一些鉆牛角尖的人,就是照貓畫虎還是會失敗,比如說像我這樣的。然而出錯的原因,又是比較有意思的,可能有些人也會遇到,所以在此記錄下。

現在的通訊基本都是用的Modbus通訊,西門子PLC的這個也是比較多見,而且幫助手冊也都有介紹。Modbus通訊里面有一個指令碼是連續多字節傳送,功能碼是03。我之前是用慣了S7-1200PLC,所以喜歡把連續的寄存器地址寫在一起,舉個例子,比如變頻器啟停命令是40005,變頻器頻率設定是40006,那么我自然就會連續發送2個字地址。于是我在200smart PLC也是這么用的。可實際調試的結果就是,這樣的連續傳送大于1個字的地址,變頻器通訊控制是失敗的。至于失敗的原因是smart200不行,還是變頻器端不行。我也沒有具體研究,咱也沒這個能力。




如圖,在字節數改成1以后,如果接線正確,參數正確,程序正確,那就能正常啟停變頻器,以及更改變頻器頻率。但是字節數改成2及以上,那肯定是通訊異常。而且現在網上的編程說明文檔也基本都是1個字節。
[ 此帖被尹夢超在2022-03-10 17:23重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-17 11:39
你這個問題是哪與哪,200或者200smart不支持count寫大于2以上的數字?

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品第一区二区| 免费最新性情网站| 黄色一毛片| 成人欧美精品一区二区不卡| 亚洲视色| 4hu四虎永久网址| 精品伊人| 亚洲欧洲国产经精品香蕉网| 国产馆手机在线观看| 欧美第一页在线| 亚洲www网站| 99视频全部免费精品全部四虎| 久久机热这里只有精品33| 污视频在线免费播放| 黄色免费播放器| 久久精品九九亚洲精品天堂| 在线免费观看色视频| 国产色综合一区二区三区| 91亚洲国产在人线播放午夜| 最新国产午夜精品视频不卡| 国产小视频福利| 老司机免费福利影院| 免费视频精品一区二区三区| 亚洲国产cao| xxxxx影院| 日韩天堂在线| 亚州免费| 污网址在线观看| 国产永久福利| 欧美黑人性暴力猛交免费看| 九九热这里只有国产精品| 亚洲午夜色| 四虎网址大全| 2021最新久久久视精品爱| 国产一区二区免费不卡在线播放| 在线激情网址| 天天综合网天天综合色| 99精品久久精品一区二区| 国产成人ae在线观看网站站| 色网站在线播放| 亚洲天堂久久新|