日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 464 點
下載積分: 3511 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-12-23
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-06 08:33
各位老鐵 我手上有一顆三線流量計,分別為 DC+ DC-  analogy output (4 - 20 mA) ,依照Q64AD的手冊 將analogy output 接到V+ 和I+ 的端子臺 那 V- 的端子臺 是否要拉回機臺的N24V 呢?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-06 10:14
4 - 20 mA 的時候:
Q64AD的 V+和I+合并成一股為 +  
信號源的+  連接Q64AD的 +
信號源的-   連接Q64AD的 V-
大家最容易搞錯的,就是信號源的 + 和 -
因為有的儀器,信號電源和供電電源是共用的
有一個最簡單的判定方式,拿一個電壓表或者萬用表去測量,測量到哪2根線有電流信號,那這2根線就是 + 和 -

比如你說的這個三線流量計,很有可能DC+  DC-  是電源供電,然后OUTPUT是+, DC-可能又是電源供電的負,又是信號供電的負。
所以你可以先用萬用表測量一下OUTPUT和DC-之間是否有正常的電流值。確認好后再連接Q64AD。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步

主站蜘蛛池模板: 999精品在线| 国产特黄一级片| 最新91| 国产有码视频| 老司机午夜精品视频| 九九99久久| 中文字幕曰韩一区二区不卡| 91国视频在线| 一级做a爱片在线播放| 爽爽爽爽爽爽a成人免费视频| 一级毛片大全| 欧美日韩亚洲国产一区二区综合 | 色老头综合| 快播欧美| 在线视频污| 亚洲欧美一区二区三区九九九| 99久久精品一区二区三区| 欧美日韩一区二区在线观看| 亚洲一区第一页| 久青草国产手机在线视频| 成人免费看污看黄神器| 国语自产精品视频在线区 | 免费看毛片的网站| 国产182ty| 国产精品三级视频| 色综合一区二区三区| 一级毛片看看| 四虎在线网站| 久久国产亚洲精品| 四虎影院最新网址| 国产自在自线午夜精品视频| 亚洲国产欧美日韩一区二区三区| 欧美精品二区| 美女性视频网站| 2021国产精品视频一区| 欧美国产高清欧美| 亚洲人免费视频| 孕交videodesexo孕交| 四虎免费在线视频| 精品视频在线免费观看| 成年性羞羞视频免费观看 |