有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 306 點
下載積分: 2918 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2016-05-06
最后登錄: 2025-01-17
查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 09:41
1、我覺得軟起啟動時,變頻器不需要做改變,根據PID減頻就好;持續最小頻率運行一段時間,可停掉軟起泵
2、系統一用一備,弄個輔助觸點做記憶就好,實現交替運行

主站蜘蛛池模板: 图片区小说欧洲区 | 日韩欧美国产高清在线观看 | 中国一级特黄特爽刺激大片 | 久久99久久99精品免观看 | 日本国产在线观看 | 香港一级a毛片在线播放 | 亚洲一区免费在线 | 久久亚洲精品成人综合 | 日本成人福利视频 | 高清久久 | 国内精品久久久久久久999下 | 亚洲一区中文字幕在线观看 | 亚洲国产欧美日韩第一香蕉 | 日韩在线免费观看视频 | 国产精品素人福利 | 久久亚洲免费视频 | 国语自产偷拍精品视频偷最新 | 色综合久久综合欧美综合 | 深夜福利在线播放 | 综合色综合 | 真人视频一级毛片 | 日本xxxx黑人 | 欧美v日本 | 清纯唯美亚洲综合五月天 | 综合精品在线 | 亚洲国产第一区二区香蕉 | 美女黄色免费在线观看 | 福利91| 亚洲大尺码专区影院 | 在线观看香蕉免费啪在线观看 | 老司机免费午夜精品视频 | 中文字幕亚洲专区 | 在线亚洲激情 | 人人做天天爱夜夜爽中字 | 日本一区二区三区久久久久 | 亚洲综合丝袜 | 欧美日韩国产在线成人网 | 久草手机在线视频 | 国产精品99爱免费视频 | 欧美日韩一区二区不卡 | 成人免费黄网站 |