有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
陸國慶
luguoqing
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 7404 點
下載積分: 47469 分
在線時間: 844(小時)
注冊時間: 2012-11-09
最后登錄: 2025-04-02
查看陸國慶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 11:15
120KW軟啟動控制電機和220KW變頻器控制電機比差不多是1:2,這么大系統變頻器工頻運行一定時間后,還沒有達到設定值系統會再增加一臺水泵,水泵啟動有個時間才能達到穩定狀態,在軟啟動水泵啟動過程中,系統檢測到壓力升一定值PID動作,220KW變頻器電機降頻,當220KW變頻電機輸出功率達到50%時,系統會停止軟啟動電機,變頻電機快速升頻維持系統壓力。

主站蜘蛛池模板: 国产高清在线精品一区 | 久久九九精品一区二区 | 久久精品国产免费观看99 | 青青草色久综合网 | 91视频久久 | 黄色地址 | 欧美精品黄页免费高清在线 | 日本高清一区二区三区水蜜桃 | 免费二级毛片免费完整视频 | 国产成人精品免费视频网页大全 | 精品国产三级a∨在线观看 精品国产三级a在线观看 | 伊人久久综合视频 | 中国精品一级毛片免费播放 | 国产高清在线精品一区 | 久久久一区二区三区 | 老子影院午夜伦手机不卡无 | 综合图区亚洲白拍在线 | 日韩综合一区 | 亚洲国产一区二区三区 | 亚洲一区二区三区网站 | 日本成人在线网址 | 深夜福利国产 | 欧美色图导航 | 久久伊人免费视频 | 久久精品a一国产成人免费网站 | 亚洲国产一区在线二区三区 | 福利视频99| 国内精品久久久久久影院老狼 | 久久96精品国产 | 四虎中文字幕 | 欧美国产精品不卡在线观看 | 久青草视频在线 | www.亚洲国产 | 免费的爱爱视频 | 69视频在线观看免费 | 最大胆极品欧美人体 | 久久五月网 | 四虎在线成人免费网站 | 欧美性xxxx极品高清 | 国产成人精品免费视频网页大全 | 91成人国产福利 |