日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

l83438797
越學越無知
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 556 點
下載積分: 494 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2025-01-14
查看l83438797的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-07-24 13:43
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
配置:PLC*1_FX5U
           臺達變頻器*2_VFD7A5MS21ANSAA
           通訊方式_RS485 RTU
           協議_三菱自帶通訊協議
要求能連續(實時)讀取兩臺當前狀態和頻率變更的即時錄入,啟停手自動分別觸發。
1、程序中用的指令SP.CPRCTL我以為是脈沖觸發,改成S.CPRCTL后條件成立是不是可以一直讀取,寫入?
2、讀取寫入同時觸發會莫停,不會發送和接收,甚至我把1秒脈沖對的的讀寫改成200ms測試時,頻率從0-50的變更就會莫停卡主,不再讀取和寫入了
3、指令執行結果很難采集到,按理一個掃描時間在指令執行下一行應該可以采集到信號,并以此做加計數觀察,可是并咩有觀察到計數。
綜合以上是否能夠同時連續(實時)讀寫兩站的資料信息?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3447 個
工控威望: 20986 點
下載積分: 29593 分
在線時間: 1772(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-01-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-26 18:57
因為三菱變頻器專用指令不支持臺達變頻器
自動化單機,生產線,項目編程調試!

主站蜘蛛池模板: 在线视频黄色| 久久密| 久久精品二三区| 亚洲一级大黄大色毛片| www.一级毛片| 四虎影永久在线观看网址| 中文字幕一区二区三区永久| www天天操| 亚洲一级免费毛片| 伊人久久国产免费观看视频| 欧美一级久久久久久久久大| 四虎影5151毛片在线看| 久久久精品国产| 亚洲人成77777在线观看网| 国产日| 国内精品久久久久久久久野战| 亚洲永久免费| 美剧在线观看的网站| 四虎影视免费| 精品久久免费观看| 亚洲日本va中文字幕婷婷| 91香焦国产线观看看免费| 台湾佬成人中文网222vvv| 色综合合久久天天给综看| 色妞影视| 黄色大全免费观看| 三区在线观看| 免费自拍视频| 亚洲综合区图片小说区| 美女黄色在线观看| 美女黄濒| 久久99热这里只有精品| 一区二区三区四区精品| 国产精品久久精品| 亚洲综合伦理| 国产亚洲综合精品一区二区三区| 在线观| 五月天激情婷婷| avtt亚洲| 亚洲永久网站| 国产精品成人观看视频国产|