日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-12-30
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-07-19 20:56
圖片:
有一個燈被三個按鈕控制(一個電源,一個燈再加三個按鈕),  三個按鈕并聯控制,現在我想知道是哪個按鈕按下導致這個燈亮的。并且反饋給PLC。有沒有好的方案。
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-12-30
查看13771165220的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-20 08:19
引用
引用第1樓安靜凌月于2021-07-19 22:08發表的  :
這個太基礎了 都不要PLC可以實現知道呢 ,加指示燈也可以實現,那家PLC不是同樣的原理。

主要就是要驅動負載,而且要給到plc信號,能不能給個圖。檢測設備,檢測按鈕按下對應的控制線路是否對應,而且驅動電流是否正常,每一路用單獨的負載成本有點高,所以通用一個負載,但是要看是對應哪路輸出,目前只有電流表加通訊方式來區分,主要想想有沒有更便宜的方案。
[ 此帖被13771165220在2021-07-20 08:26重新編輯 ]
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-12-30
查看13771165220的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-07-20 21:24
引用
引用第3樓請叫我老鐵于2021-07-20 14:41發表的  :
而PLC信號只占用1個輸入點來判斷,需要中間繼電器和時間繼電器配合。
如果是占用PLC3個輸入點來判斷,相信不用說都知道怎么配線了。

確實三個點,但是負載只有一個,一時我還真沒想到合理的方法。加三個中繼好像沒法實現。因為觸點開關是單路的。
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-12-30
查看13771165220的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-07-21 20:50
引用
引用第8樓光明左使于2021-07-21 10:28發表的  :

都用PLC了,那你不能用三個開關給信號給到PLC嗎,然後PLC內部去控制這一個輸出,比如開關1-3分別輸入X010-X012,再用一個輸出Y10控制負載,根據實際負載可以用直接驅動,也可以繼電器、接觸器等等。改幾根綫沒啥成本。

主要是需要測試這組開關的帶負載性能,同時又檢測開關控制的線路對不對。所以需要這么判斷。挺尷尬的,好像除了每路串個電流表沒啥好方法,就是成本高。一個檢測臺40組開關檢測,每組開關需要檢測三路線路每路又要帶的動假負載。如果每路串電流表的話要120個。然后用通信來讀取判斷。
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-12-30
查看13771165220的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-07-23 13:21
引用
引用第10樓光明左使于2021-07-23 08:49發表的  :


1.測試開關的帶負載性能,就是測量實時電流還是什麼?目的是什麼呢?還是說就是生產開關的?做品質檢驗?
2.40組開關同時又檢測開關控制的綫路對不對,這個是否正確判斷標準是什麼呢?

說得對,我之前描述的不太明確,
就按單組開關來說,一組有三個按鍵,控制三條通路(三路線+對應的一根公共線),一個一個按下循環測試,測試按下時對應的回路是不是正確,對應的帶負載是否正常(這個應該用電流來判斷+恒流源)。就是想確認一下需要用到三個電流表,還是只用一個就可以?現在問題是,如果用一個電流表的話,好像無法確認線路對不對。
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-12-30
查看13771165220的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-07-23 13:36
圖片:
直接描述一下設備功能:檢測組合按鈕(如圖)開關線路是否正確,并可以正常帶負載。如圖,一個組合開關,ABC三個按鈕,控制123三根線與COM之間的通斷,測試方法,按個循環按下松開,一個一個按。要求按下按鈕時測試按鈕對應的通斷線是否對應,還有按鈕這路線對應的電流是否正常(需要加上假負載和電流表)。想想能否只用一組電流表。

主站蜘蛛池模板: 欧美在线观看网址| 欧美xxxx性特级高清| 四虎激情影院| avove办公室丝袜| 99精品视频在线观看| 精品国产污污免费网站| 四虎影视国产精品永久在线| 最近免费高清在线观看视频| 蜜桃视频成a人v在线| 久久国产网站| 露脸真实国语乱在线观看| 一区二区三区四区免费视频 | 亚洲视频四区| 黄瓜视频污在线观看| 色噜噜狠狠色综合久| 日韩欧美在线综合网高清| 亚洲一区小说区中文字幕| 久久九九99| 91亚洲国产成人久久精品网址 | 成人做视频免费| 午夜精品久久久久久| 久久精品视频99精品视频150| 亚洲肥熟| 精品免费视频| 国产三级在线视频观看| 国产91在线 | 中文| 久久偷窥视频| 亚洲区小说区图片区qvod| 久久综合九色欧美综合狠狠 | 四虎网站在线观看| 成人在线综合网| 久草观看视频| 一级视频在线观看免费| 久久国产亚洲偷自| 亚洲亚洲人成网站在线观看| 亚洲天堂日韩在线| 欧美系列在线播放| 国产边打电话边被躁视频| 黄色大片久久| 四虎影视久久| 55夜色66夜色国产精品|