樓主  發表于: 2021-06-26 20:27
最近在做一個伺服系統,采用FX3U-80MT的PLC,伺服馬達轉動讀取一個位置后(D8340里面有值)(如40000),關掉電源重新開機,在伺服里面讀取的位置就不是(40000)了,而且馬達傳的圈數越多,偏差越大,找了幾天都沒有找到原因,
但假如馬達不轉動(假如位置40000),關掉PLC電源重新啟動,位置還是能正常讀取,還是40000,在這里請問有那些高手遇到過類似的問題,或者有那些做過絕對值控制系統,在此請教了。
路在腳下
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 775 個
工控威望: 1153 點
下載積分: 410 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-01-16
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-07 11:45
看LZ是想徹底解決問題還是直接藥到病除~

徹底解決問題基本上就意味著換個思路重新來一遍,最終總是能找到問題的癥結的.不過,基本上可以肯定是使用方法問題,有的地方過于理想化了.現實物理環境存在誤差是很正常的,處理掉就可以了.

藥到病除就簡單多了,首先確認系統一致性好不好,只要一致性好,那你這就是一個邏輯位移和物理位移存在比例關系的問題,直接做個系數轉換就行了,常規的就是PLC給他10000個脈沖,現場測量跑了多少,然后得到換算后的系數放到系統中去用就完事了~

主站蜘蛛池模板: 成人午夜视频免费| 狠狠色网站| 成人免费专区| 亚洲国产综合视频| 四虎影视永久在线观看| 2019天堂网| 亚洲精品永久www忘忧草| 欧美综合国产| 依人成人综合网| 免费看污网址| 1级毛片| 在线色站| 久久精品人人爽人人爽快| 最新国产在线视频| 四虎影视www| 成年美女黄网站色| 全部免费毛片免费播放| 国产中文久久精品| 亚洲欧美男人天堂| 亚洲欧洲国产精品| 麻豆短视频| a毛片全部播放免费视频完整18| 91福利网址导航| 免费欧美在线| 尹人久久大香找蕉综合影院| 天天爽天天色| 久久不卡日韩美女| 成免费网站| 四虎海外影院| 国产成人高清一区二区私人| 欧美影| 一个综合色最更新快| 亚洲黄色在线观看视频| 麻豆视传媒短视频网站链接 | 在线久| 精品视频在线观看视频免费视频| 亚洲日本一区二区三区在线不卡 | 国产成人精品免费| 欧美三级真做在线观看| 伊人成年综合网| 亚洲天天综合网|