現有一個QD75MH4,控制三個三菱J3-b伺服,其中有一路伺服啟動后要一直轉,用定位控制擔心數據走完停止,選用速度,正轉控制,但是啟動模塊報警,需要回原點,因為是旋轉,沒有前后極限,也沒有近點信號,選擇數據設定型,上電直接回原點,提示報警數據設置原點回歸時,未通過零點,解決辦法定位中伺服電機旋轉1轉以上,電機點動一圈以上問題解決,各位大神,有沒有辦法可以解決上電不回原點,可以直接用速度,正轉定位?
287373927
努力學習,共同進步.
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 875 點
下載積分: 21182 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2008-07-19
最后登錄: 2024-12-09
查看287373927的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-17 20:19
引用
引用第1樓wzy139076378于2020-12-17 19:59發表的  :
把回原點的方式改成數據設定型,直接把當前位置設定為原點位置,就可以了。

已經把原點回歸設定為數據設定型,但是上電不能直接回原點,直接回原點會報錯,需要電機轉動一圈以上才可以,有沒有簡單的不用移動,上電直接可以回原點。
287373927
努力學習,共同進步.
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 875 點
下載積分: 21182 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2008-07-19
最后登錄: 2024-12-09
查看287373927的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-12-17 20:21
引用
引用第2樓菜鳥888于2020-12-17 20:06發表的  :
原點回歸參數有一個設置改一下
“原點回歸未完成設置”-------1  執行定位

明天看一下,感覺可行,明天測試一下,先謝謝了

主站蜘蛛池模板: 免费国产网站| 欧美大片在线观看成人| 夜夜夜影院| 在线免费观看视频a| 国产高清一区二区三区免费视频| 最新色网站| 日本免费一区二区三区看片| 亚洲精品大片| 国产在视频| 美女网站视频黄| 天天在线欧美精品免费看| 久久精品国产99久久久| 美腿丝袜校园春色| 国产欧美日韩网站| 伊人视屏| 国产91激情对白露脸全程| 特a级黄色片| 色综合社区| 亚洲欧美人妖另类激情综合区| 成年视频国产免费观看| 99热这里只有成人精品国产| 涩涩综合| 伊人色综合网| 天堂色| 刺激毛片| 国内自拍视频网站| 亚洲欧美日韩中文v在线| 亚洲精品xxx| 麻豆视频大全| 91大西瓜国产线观看免费| 四虎影院网址大全| 欧美日韩1区| 中文字幕一区二区三区永久| 五月激情丁香| 麻豆精品传媒成人精品| 911露脸国语对白| 国产精品成人一区二区| 日韩在线精品视频| 亚洲视频三区| 日本色网址| 黄色美女网站在线观看|