進盤光電沒有檢測到盤到位時(或者無盤時)傳動一直行走,如果進盤光電檢測到盤到位以后,按輸入距離脈沖繼續行走到設定距離停止,應該用什么指令在檢測到信號后改變距離脈沖,
LD M0
MOV K0 D2
PLSY  D0  D2  Y0
LD X0
MOV K1000 D2
手冊上好像說在一個掃描周期,出錯
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-15 07:53
看看臺達A2的伺服說明書。用內部位置來做就行了。首先設定一個較長的定位距離(從產品進來到感應開關的距離要長),當感應到開關后走另一段距離(設定的距離)

主站蜘蛛池模板: 四虎 2022 永久网站| 四虎永久视频| 国产一级真人毛爱做毛片| 精品国产一区二区三区www | 四虎.com| 91精品视频在线观看免费| 91精品国产免费网站| 天天综合网在线| 亚洲图片偷拍区| 久操网址| www操com| 在线黄网站| 久久久夜夜夜| 中文字幕不卡免费高清视频| 四虎亚洲精品| 成年ssswww网站| 免费看欧美一级特黄α大片| 国产精品第二页在线播放| 亚洲国产片在线观看| 亚洲欧美日本在线| 免费在线观看污视频| 91免费公开视频| 手机在线成人精品视频网| 国产欧美第一页| 日韩色中色| xxxx性开放xxxx| 四虎884| 久久99色| 图片小说综合| 中文字幕一二三四区| 四只虎免费永久观看地址| 国产精品第一区在线观看| 黄页网址在线观看| 中国一级毛片aaa片| 久草小视频| 日韩色中色| 综合在线视频精品专区| 亚洲αv| 青青热久免费精品视频网站| 国产成人精品精品欧美| wwww.黄|