兩臺機器都是變頻器控制電機,都在同一地點使用,早幾天用得好好的,昨天就不行了,兩臺一樣的毛病,上電啟動一下不到5秒鐘就跳電源總閘,閘刀都是漏電開關,在同一地點,還有很多電焊機油泵切割機都能正常工作。把電機從變頻器輸岀端拆掉,直接拉電源線到漏電開關,合上漏電閘刀(100A的閘刀,電機4Kw)電機運轉正常,把機器上的電機拆下放地上,與機器脫離接觸,電機接在變頻器上通電運轉正常,裝到機器上再通電試運行,變頻器上電啟動5秒左右電機轉動不久還未進入狀態又是跳總閘。把機器搬運到另一個車間,同樣的配電箱,上電正常運轉,不跳閘,之后又從不同的車間調用兩臺一模一樣的正在正常使用的機器到故障點現場使用,一上電啟動變頻器不到5秒就又把總閘給跳了,與前面兩臺一模一樣的機器出現了同樣的毛病,但故障現場除了這帶變頻器的設備外其它一切用電設備都正常運行作業。之前一直在用這兩臺帶變頻器的設備沒問題,昨天開機就不行了,跳總閘,漏電開關總閘250A,漏電開關分閘100A,跳的老是總閘,漏電開關試驗都有效!同樣的電機也換過但還是跳閘,同樣也是拆下放地上運轉正常裝到機器上變頻器就跳總閘,380V正常,220正常,24∨正常,電機絕緣2兆歐以上,(萬用表兩兆歐檔對地阻值無窮大)。電源線線與線之間阻值(5芯線)2兆歐檔阻值也是無窮大,后來我斷了所有外部其它用電設備,五芯線只用三根火線380∨(機器不要零線),并把漏電開關的輸出零線拆掉,電源電鎖的接地線拍掉全部包好,上電還是跳總閘!!如不用這兩臺帶變頻器的設備,其它機器一切正常的運作,但這兩臺機器以前一直在這里使用。唉,頭大了,求大神指點,萬分感謝!!急急急!!!