客戶的一臺三菱MR-J3伺服驅動器顯示AL10故障代碼,查看三菱MR-J3伺服驅動器維修說明書,AL10伺服驅動器故障表示欠電壓,伺服驅動器故障內容是電源電壓過低。導致三菱伺服驅動器維修欠壓故障的原因可能是供電電源電壓低、控制電源瞬時停電時間在60毫秒以上、由于電源容量不足,導致啟動時電源電壓下降、伺服驅動器的直流母線電壓下降到規定電壓以下、伺服驅動器額內部出現電子元器件故障,可以采用卸下伺服驅動器的負載,進行空載運行,檢測到電源為ON即為伺服驅動器內部故障。


檢查三菱伺服驅動器的輸入電源后,沒有發現問題。在對三菱伺服驅動器放電后,拆機檢查內部的元器件及相關電路,使用萬用表依次檢查伺服驅動器的電路及元器件,發現IGBT模塊損壞,對損壞的IGBT模塊進行更換,通電測試時三菱伺服驅動器發出AL-E9報警代碼,根據其故障代碼的含義表示伺服驅動器主電路OFF警告,三菱伺服驅動器的主電源已經連接,應該是伺服驅動器電路上的某個電子元器件還有損壞,咨詢以前的維修同事,檢查伺服驅動器的A7860、A7800兩個光耦是否出現損壞,對上述兩個光耦檢查發現A7800光耦有點損壞,將光耦A7800進行更換后。重新上電測試,三菱伺服驅動器運行正常。

主站蜘蛛池模板: 青青热久免费精品视频网站| 五月天综合网站| 国产高清色播视频免费看| 日本免费大黄| 亚洲狼人综合干| 淫综合网| 老司机67194精品线观看| 99在线视频网站| 中文字幕国产精品| 岛国最新资源网站| 台湾佬成人中文网222vvv| 亚洲欧美在线看| 欧美手机在线播放| 91在线综合| 国产欧美性综合视频性刺激| 一区二区不卡视频| 91久久精品国产免费一区| 国产亚洲精品自在线观看| 一色综合| 亚洲精品91在线| 99久久国产亚洲综合精品| 成人综合在线视频| 日韩在线播放中文字幕| 依人在线免费视频| 三级黄片毛片| www视频在线观看com| 免费国产黄色片| 久热热热| 怡红院在线观看精品| 欧美在线高清视频播放免费| 91视频无限看| 免费爱爱网址| 精品久久中文久久久| 伊人草草| 天天操夜夜操视频| 2021最新国产成人精品免费| 探花视频免费观看高清| 国产欧美网站| 免费国产va在线观看视频| 亚洲视频免费在线看| 一级aaaaa毛片免费视频|