引用
引用第4樓13771165220于2020-04-24 12:23發表的??:
比如說有些快速的PLC,比如基恩士啥的掃描周期微秒級別,那么10MS的濾波是不是就無意義了?
掃描周期與濾波時間無關。
掃描周期包括讀取過程映像區,執行程序,輸出刷新等但不包含濾波時間。對于輸入,讀取映像區也就一次過,時間應該是納秒級的。
而輸入信號要持續到濾波時間長度才認為有效。長的濾波時間可以防止一些干擾,但信號的采集會滯后,甚至暬過濾掉。
比如高速計數器輸入信號,設置濾波時間過長,會導致脈沖丟失。