從網(wǎng)上買了一套步進電機及絲桿,然后是自己做的,步進電機驅(qū)動器設置了800脈沖一轉(zhuǎn)。 絲桿也是8MM的,問了絲桿老板跟我說螺距是2MM。 然后自己看了定位控制本書查的資料,脈沖當量是2MM/800=0.0025MM/PLS 假設需要走10MM,公式是10/0.0025=4000P 結果我設置了4000個脈沖,步進電機走了40MM。 比按計算的多了4倍。 同樣我設置800P,就走了8MM 請問是那里計算錯誤了嗎 還是有計算不對的地方。 |
---|---|
|
cypress1121
級別: 工控俠客
|
800脈衝走8mm,4000脈衝走40mm 有錯嗎@@? 4000/800=5*8mm=40mm... |
---|---|
|