三菱MR-JE-B伺服750W,帶剎車,剎車線直接接在繼電器的常閉觸點上,上電剎車就打開,現在設備一上電,伺服電機就自動下降一些距離,如何解決?是不是我的伺服參數設置有問題?
sichuan0608
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 134 點
下載積分: 28627 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2016-02-17
最后登錄: 2025-01-03
查看sichuan0608的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-15 16:03
這個問題很好解決,樓上大神也給出了建議可以參考,剎車上電打開這個沒問題,問題點在于你打開剎車的前提是保證使能是給上的,這樣的話伺服使能勵磁,力才能平衡,伺服才不會下落。上電打開剎車使能信號是外部通過PLC給的話,需要點掃描周期,先使能再延時松剎車。或者說剎車接在伺服ALM上,MBR電磁互鎖,PLC上電瞬間伺服使能,通過伺服來實現抱閘的開與閉。   

主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲综合一区| wwwxx在线观看| 日韩精品网站| 伊人色综| 蜜桃www| 欧美激情老妇xxxxx| 91精品久久久久久久99蜜桃| 69国产成人综合久久精品| 爱夜夜性夜夜夜夜夜夜爽| 免费在线观看黄色小视频| 国产不卡视频在线播放| 色视频亚洲| 久久96国产精品| 欧美伊人| 色综合888| 狠狠色图片| 在线黄色大片| 99热热热| freesexvideo性欧美tv2021| 四虎四虎| chinese国产麻豆free中文| 毛片毛片毛片毛片毛片| 香蕉网在线观看| 唐舞桐的堕落h污文| 天天干夜夜做| 亚洲天堂网站在线| 国产亚洲免费观看| 韩毛片| 老司机福利在线免费观看| 欧美精品影院| 亚洲精品无码专区在线播放| 悠悠色综合| 欧美大片大片播放网站| 五月婷六月婷婷| 日韩中文欧美| 国产精品成人一区二区三区| 国产精品网址你懂的| 四虎4hu永久免费| adc欧美成人影院| 亚洲第一se情网站| 亚洲网站一区|