引用引用第2樓leisure于2019-10-06 12:07發表的 :這么大的從站地址
引用引用第3樓yunfeilong于2019-10-06 12:16發表的 :通訊程序我開過,沒有問題,檢查一下接線和通訊參數的設置,第一個寄存器40001是什么情況
引用引用第4樓xuhuifox于2019-10-06 14:53發表的 :你的通訊地址搞錯了,你是想讀變頻器的什么信息?改了一下,你測試看看! [attachment=237619]
引用引用第9樓shallow于2019-10-08 11:10發表的 :我就是想讀取一下頻率 和寫一下頻率做個測試 但是施耐德變頻器MODBUS手冊上的點表寫頻率的讀頻率的地址是 16進制 FA01和 FD00
引用引用第11樓yunfeilong于2019-10-09 12:22發表的 :讀寫頻率需要連續的2個寄存器嗎?16進制 FA01和 FD00寄存器地址也不挨著,COUNT引腳是1吧
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號