第一次用QD77MS16模塊,在控制回原點時,MOV  K9901 U0\G4300  ;回好參考點之后,直接給U0\G6004 H和U0\G6006 賦值,啟動運行時發現 軸走的還是回參考點?是不是要
MOV  K0 U0\G4300才行呢?因設備的產品需要更改數據,我不想做在定位數據里面(再MOV  K1-600  U0\G4300),想直接在觸摸屏里更改速度位置參數(直接給U0\G6004 H和U0\G6006 賦值),現在不知道怎樣解決這個問題?請工控朋友幫幫忙啊?謝謝了!
[ 此帖被fdh2010在2019-10-05 19:59重新編輯 ]
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8113 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-01-16
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-07 08:50
伺服回原點的UC\G4300 是K9001
啟動完成後(YD0)
你要重丟UC\G4300 為K1
並重新啟動YD0
這樣才能以G6004速度走向你的G6006

UC\G4300是啟動伺服的動作
K1~K600是走定位數據
K7000~K7004是走塊數據
K9001~k9004是一些原點、當前值更改等功能

你啟動完成k9001後要再重新賦值k1才能回到參考點後再走向定位點


"因設備的產品需要更改數據,我不想做在定位數據里面(再MOV  K1-600  U0\G4300),想直接在觸摸屏里更改速度位置參數(直接給U0\G6004 H和U0\G6006 賦值)"

這段話實在不太清楚
你不讓模組知道你要走哪段數據
模組怎麼走?

k1~k600是你伺服啟動(YD0)後要怎麼走
不賦值你要如何讓模組知道怎樣運行?

當然透過人機直接給G6004及G6006
伺服程式從頭到尾就只驅動一個K1點是沒問題的
每段行走前MOV數值給G6004及G6006

不過我認為這樣會有個缺點就是當發生錯誤時會不知道是哪段沒驅動到
我會更根據定位的不同使用多點當啟動前更改G4300內的值就好
樓主留言:
感謝幫助!已經做好了,之前的理解有誤,以為QD77MS16智能模塊定位數據中的定位地址和指令速度不能通過變量賦值,其實這二個參數就是G6006和G6004,再MOV K1 G4300啟動就OK了,

主站蜘蛛池模板: 国产91福利| 成人免费aaaaa毛片| 国产真实乱freesex| 在线观看免费视频a| 久久久久久国产精品免费免费| 手机成人免费视频| 久久九九青青国产精品| 在线三区| 欧美综合图片一区二区三区| 国产h在线观看| 亚洲欧洲精品视频| 天天干夜夜拍| 国产成人精品精品欧美| 国产成人免费视频精品一区二区 | 国产精品福利小视频| 四虎在线免费视频| 九九爱这里只有精品| 亚洲激情在线观看| 国产精品一区在线麻豆| 久久毛片基地| 123成人网| 久久综合欧美| 亚洲一区二区三区四| 亚洲国产高清视频| 久久久国产亚洲精品| 999影院成 人在线影院| 四虎永久在线日韩精品观看| 久久96国产精品| 五月婷婷六月综合| 永久免费看黄| 图片专区亚洲 欧美 另类| 国内精品一区二区三区最新| 成人国产精品一级毛片了| 亚洲综合伦理| 日韩在线观看网址| www亚洲视频| 老司机免费精品视频| 2021国产精品午夜久久| 欧美黑人性暴力猛交免费看| 免费福利网站| 亚洲国产欧美日韩一区二区 |