1.臺達DVP-24ES PLC帶 創正科技的伺服            
2. 工藝是   伺服電機轉一圈360度   分16等份  每次轉22.5度        這個伺服驅動器轉一圈的脈沖 即編碼器脈沖  625 X16=10000    這個625我是看伺服顯示器得到的    PLC總脈沖數給36000  伺服電子齒輪比為10/36  ,這樣 每次給2250個脈沖     使用指令PLSY K10000  K2550  Y0   頻率10000    脈沖數2550
  3.下面是每次伺服   記錄到的脈沖數:

第一組2246    第 二組4496  第三組 6746  第四組 8996   第五組 11246   第6組13496  第七組15746 第 八組17996    記錄了八組     后面重復測也是這樣的數據

4.發現的問題就是第一組2250-2246=4少了四個脈沖  后面幾組 收到脈沖是對的4496-2246=2250.
5.硬件方面的話 PLC到伺服控制器 采用的不是標準線因為倉庫沒有  所以隨便整了個編碼器的屏蔽線接的     驅動器也可靠接地了   PLC 的24V電源還有伺服驅動器上所需要的24V電源是單獨給的
  
  請教論壇里前輩們   我這個偏差得怎么解決   閉環控制沒做過    我現在使用的PLC不支持高速輸入    我問臺達的工程師說讓我通過485通訊讀取 驅動器里面的實際脈沖做比較換算 我現在不清楚是伺服自身帶偏差還是咋回事    小弟先在這里謝啦!!  
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1008 個
工控威望: 2687 點
下載積分: 22653 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-12-28
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-25 10:31
牛逼,學習了
工控人加油

主站蜘蛛池模板: 一区二区三区不卡视频| 亚洲精品久中文字幕| 久久精品一区二区影院| 久久99精品久久久久久噜噜| 伊人久久中文大香线蕉综合| 久爱午夜精品免费视频| 久久香焦| 国产播放啪视频免费视频| 亚洲欧美在线视频观看| 亚洲第一网址| 黄瓜视频色www在线观看| 毛片在线观看网站| 国产精品亚洲第五区在线| 一区三区三区不卡| 亚洲成人www| 黄色一及片| 国产日韩欧美二区| 综合久久网| 久久精品中文字幕久久| 夜色亚洲| 亚洲美女性视频| 免费公开在线视频| 91精品久久久久久久久久| 香蕉久久久| 国产免费不卡| 日韩欧美久久一区二区| 在线免播放器高清观看| 天天综合亚洲| 久久久精品久久久久特色影视| 国产成人精品日本| 午夜看一级特黄a大片| 国产在线欧美日韩一区二区| 婷婷第四色| 在线小视频你懂的| 小姨子2在线| 欧美日韩国产亚洲综合不卡| sihu影院永久在线影院| 黄频免费观看在线播放| 探花视频在线观看手机| 成人午夜久久| 久久99精品久久久久久首页 |